给客户新装了一台松下2.5kw,才2天客人说空调不制冷  R32冷媒

我去看了下发现,
1.室内机没有冷风,风很大但是不够冷
2.室外机在转但是不是很快
3.小管有一点点结冰很少,大管只是有一点点凉
4.制冷压力125-130psi,外机停机时候 240-245psi
5.因为遥控器要特殊按键才能显示错误代码,所以今天没看到



请问各位前辈  哪里出问题的可能比较大
发表于 2019-1-29 17:33:35 | 显示全部楼层
测电压,电流,客人发烧要制冷吗
 楼主| 发表于 2019-1-29 17:39:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
海涛769 发表于 2019-1-29 17:33
测电压,电流,客人发烧要制冷吗

我这里外边30度.....
好的我明天去测试一下电流和电压   
如果电压和电流都没问题还有可能是什么问题么?
发表于 2019-1-29 17:49:48 | 显示全部楼层
管子有节流的地方,。还有可能漏氟。
 楼主| 发表于 2019-1-29 17:55:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 轩懿 于 2019-1-29 18:06 编辑
dugongxiuli 发表于 2019-1-29 17:49
管子有节流的地方,。还有可能漏氟。


你的意思是 管子有可能有地方被折了?

因为管子都在外边,我检查了可以看到的管子 没有发现有憋的地方
发表于 2019-1-29 18:57:22 | 显示全部楼层
轩懿 发表于 2019-1-29 17:55
你的意思是 管子有可能有地方被折了?

因为管子都在外边,我检查了可以看到的管子 没有发现有憋的地方 ...

漏氟了                 
发表于 2019-1-29 19:08:25 | 显示全部楼层
应该是漏氟了。
发表于 2019-1-29 19:29:51 | 显示全部楼层
小管都结冰了.还需要找原因吗.是你安装的问题吧.
发表于 2019-1-29 21:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
【.制冷压力125-130psi】换算过来应该是8.6bar即8.6kg以上对应蒸发温度在5℃以上,细管怎会结冰呢?
 楼主| 发表于 2019-1-30 00:55:25 | 显示全部楼层

如果确定是漏了,现在的压力如果有泄露也不应该不制冷啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 03:39 , Processed in 0.060761 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表