头痛的中央空调

[复制链接]
发表于 2019-1-24 08:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 abc123456123456 于 2019-1-24 08:18 编辑

四通阀一会儿卡中间,一会儿又能正常换向,高压上不去。开机制热外机膨胀阀后端结霜,四通阀下部中间管结霜到压缩机低压吸气口,高压8个,低压4个6一直是这个状态,制热效果差粗管不烫,加氟没效果
发表于 2019-1-24 08:37:09 | 显示全部楼层
四通阀串气了,要换了,
发表于 2019-1-24 11:04:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
确认四通阀故障,直接换,纠结什么呢!
发表于 2019-1-24 11:04:23 | 显示全部楼层
确认四通阀故障,直接换,纠结什么呢!
发表于 2019-1-24 11:18:22 | 显示全部楼层
焊开压缩机吸排气口   试一下吸排气压力,再做决定吧。修好  回复一下  维修结果,楼主
 楼主| 发表于 2019-1-24 17:47:13 | 显示全部楼层
xypdyx 发表于 2019-1-24 08:37
四通阀串气了,要换了,

换了4个四通阀了,一样的症状
 楼主| 发表于 2019-1-24 17:48:38 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2019-1-24 11:18
焊开压缩机吸排气口   试一下吸排气压力,再做决定吧。修好  回复一下  维修结果,楼主
...

压缩机吸排气很好
发表于 2019-1-24 17:57:00 | 显示全部楼层
膨胀阀有没有处理?
发表于 2019-1-24 18:03:55 | 显示全部楼层
这个问题确实要头痛,还是看看结霜的膨胀阀。
发表于 2019-1-24 18:14:19 | 显示全部楼层
用驱动板把膨胀阀强制性打开试试看,效果怎么样?