奇怪的声音究竟出自哪里?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-2-27 22:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2019-2-27 20:20
哗哈哈,这机子,用户之前夏季的电费白交了。

只是这一回才出问题,也只是声音难听,空调效果不受影响,只要不怕吵,不修都还能继续用,也测量过电流压力没有异常
发表于 2019-2-27 23:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2019-2-27 22:34
只是这一回才出问题,也只是声音难听,空调效果不受影响,只要不怕吵,不修都还能继续用,也测量过电流压 ...

好吧,要不是大师加以证实,真的很难相信系统管子扭成这样子还能冷暖正常。
兄台,说实在的,你这一例,几乎颠覆了俺历史上的实操。
 楼主| 发表于 2019-2-28 00:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2019-2-27 23:52
好吧,要不是大师加以证实,真的很难相信系统管子扭成这样子还能冷暖正常。
兄台,说实在的,你这一例, ...

看起来的效果是拧成麻花状,似乎已经不通了,实际上相当通畅,用嘴吹几乎无阻力。所以才产生了这种效果
发表于 2019-2-28 10:43:00 | 显示全部楼层
主要是进来参观学习一下
发表于 2019-3-7 00:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
那个是消音器,应该是连接管中间有憋的地方,而且比较严重。
发表于 2019-3-8 22:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
前几天修了个3p美的柜机,也是噪音大,就那种金属的声音特别大,先后换了压缩机,拆了消音器,过滤器,都没用,最后检查是铜管在出墙的位置折了导致的
发表于 2019-3-8 23:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,下次再碰到直接查管路
发表于 2019-3-14 16:39:39 | 显示全部楼层
接头处变形都查半天,第一时间就能判断系统管路问题,然后顺这个思路就可以了
发表于 2019-3-14 21:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
新手上路啊 发表于 2019-3-14 16:39
接头处变形都查半天,第一时间就能判断系统管路问题,然后顺这个思路就可以了 ...

这也显得太容易了吧!换作是我想当然第一感觉不太会认为管瘪的原因,且故障点只是拧成麻花状没有弯折形状藏在保温套里比较隐蔽,一般认识制热运行噪音和管瘪的关联不大。
发表于 2019-3-14 21:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享的这个案例!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:27 , Processed in 0.055492 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表