电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

奇怪的声音究竟出自哪里?

[复制链接]
发表于 2019-1-25 22:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
去年也碰到过和你这类似的问题,五匹格力柜机。制热效果不好,定量加氟,内机工作之后,压力不超过8个。效果差,压机有金属敲击声,拔掉四通阀,声音消失。更换四通阀后故障依旧。由于成本过高就放弃维修了。
 楼主| 发表于 2019-2-25 18:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
这次去修终于找到了问题,原来是安装工把粗铜管拧成麻花状了。因为电流压力基本正常,整机工作正常,根本没有往这个里想。
 楼主| 发表于 2019-2-25 18:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友的帮助,现在问题解决了,发个图片,是安装问题,本来是简单故障,因为是用了两年才出的问题,而且检测过电流压力都正常,工作也正常,没往这方面考虑,以为问题复杂,结果上当了
Screenshot_20190225-180750.png
发表于 2019-2-25 20:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,瘪这样都不影响效果,可以大胆的弯管子了
发表于 2019-2-27 17:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2019-2-25 18:16
谢谢各位坛友的帮助,现在问题解决了,发个图片,是安装问题,本来是简单故障,因为是用了两年才出的问题, ...

不敢想象
发表于 2019-2-27 17:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
xcb9458 发表于 2019-2-25 20:22
谢谢楼主分享,瘪这样都不影响效果,可以大胆的弯管子了

高级黑,不能误导新手,这样的使用起来效果差的不是一点
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
xcb9458 发表于 2019-2-25 20:22
谢谢楼主分享,瘪这样都不影响效果,可以大胆的弯管子了

这个瘪的位置被我切下来了,看起来似乎不通了,用嘴吹其实非常通畅,因此在机上测电流和压力都没有异常,就是响
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-2-27 17:31
不敢想象

这就是一切都有可能,安装问题千奇百怪,这样种简单问题,在我第一次检修时居然没有发现!
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-2-27 17:32
高级黑,不能误导新手,这样的使用起来效果差的不是一点

如果平时自己安装搞成这样,一定不行!但事实上这个空调使用没有其它问题,就是响声太烦人。测电流和压力正常也说明问题不大。瘪的那一段看起来似乎完全不通,实际上吹起来非常通畅
 楼主| 发表于 2019-2-27 17:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
xcb9458 发表于 2019-2-25 20:22
谢谢楼主分享,瘪这样都不影响效果,可以大胆的弯管子了

还是小心点好,这样的图片发给厂家,当初的安装工就要被罚款了,我也不希望这样的事情发生,但是我必须尊重事实,用户就在一旁观看,厂家后期也会详细回访用户。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 03:14 , Processed in 0.067607 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表