5p吸顶空调压缩机热保护,换过通用版了

[复制链接]
发表于 2019-1-19 23:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-1-20 08:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2019-1-19 22:19
正常制热粗管比细管压力高才对啊。是不是室内机太脏,或者是出回风短路造成的。(吸顶机面板缝隙过大也是不 ...

还有回风短路这说法,可以详细的说下么,这些了
 楼主| 发表于 2019-1-20 08:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chuwumingoo1 发表于 2019-1-19 23:39
出风口温度怎么样啊?如果温度达不到41~45℃哪么就是制冷剂流量不够系统有堵,没有足够制冷剂蒸汽冷却压缩 ...

我用的是天花板通用版,出风口达到40多度了,对外风扇不停的。头都大了
发表于 2019-1-20 09:30:34 | 显示全部楼层
换过压缩机的    毛细管和过滤器有没有换过的?
发表于 2019-1-20 21:10:29 | 显示全部楼层
水平业绩素质 发表于 2019-1-20 08:47
还有回风短路这说法,可以详细的说下么,这些了

正常的吸顶机安装,面板和机体是紧贴的。如果吸顶机的面板和内机机体有间隙。就会回风短路。
发表于 2019-1-21 01:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-21 07:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
水平业绩素质 发表于 2019-1-20 08:51
我用的是天花板通用版,出风口达到40多度了,对外风扇不停的。头都大了

你交待了高压压力多少多少,出风温度也测出来了,这个室外环境温度,室内回风温度也要测出来的,还有运行电流,压力温度电流,这些数据对判断一台空调究竟有没有问题问题在哪里不可或缺
发表于 2019-1-21 07:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂量足吗,是定量加的吗,试着补充没有经验判断出问题所在那么就老是
发表于 2019-1-21 07:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-1-21 07:12
制冷剂量足吗,是定量加的吗,试着补充没有经验判断出问题所在那么就老是 ...

试着补充点制冷剂,或者干脆老实点,重新抽空定量加
 楼主| 发表于 2019-1-21 12:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
小帝 发表于 2019-1-20 09:30
换过压缩机的    毛细管和过滤器有没有换过的?

都焊开看了,没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:26 , Processed in 0.058546 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表