5p吸顶空调压缩机热保护,换过通用版了

[复制链接]
发表于 2019-1-19 08:45:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    空调下小雨装的,给客户安装的二手吸顶空调,管道是接之前的管道,大概有5米藏在天花板里,后加的16的管子接到19的上面了
    换了通用版后,外机保护装置全部去掉了,现在外机氟制热 粗管子压力2.1  细管子2.2,细管子表针有点抖动,个人感觉5p冰堵可能性小,真空我抽了,认为压力高,我也放了,放到1.8还是不行
   压缩机表面温度达到118℃压缩机停机,继电器还是吸和的,压缩机停机,外风机和四通阀都正常工作,压缩机都以换过。。。头都大了,管子也没憋,   
     是不是低压低于0.3  压缩机也会保护!!!
发表于 2019-1-19 09:03:02 | 显示全部楼层
风机要受内机盘管温度控制,与压缩机并联,压缩机容易热保。
发表于 2019-1-19 09:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外环境温度多少,室内回风温度多少,既然压缩机排气温度测出来了,应该准确的,可以再测出压缩机回气管温度,知道了这些数据,再结合压力还是可以判断出问题所在的
 楼主| 发表于 2019-1-19 13:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2019-1-19 09:03
风机要受内机盘管温度控制,与压缩机并联,压缩机容易热保。

关键是继电器吸和了,压缩机停了
发表于 2019-1-19 14:59:35 | 显示全部楼层
压缩机在交流接触器吸合时不转,电流多大?改过板子,过流保护都没有了。
发表于 2019-1-19 15:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
过电流保护可以串接在变压器进出线上
发表于 2019-1-19 15:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
过电流保护可以串接在变压器进出线上
发表于 2019-1-19 17:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
检查单向阀过滤器及毛细管,换一台真空泵试试
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-1-19 14:59
压缩机在交流接触器吸合时不转,电流多大?改过板子,过流保护都没有了。 ...

过流保护都没了,压缩机保护
发表于 2019-1-19 22:19:40 | 显示全部楼层
正常制热粗管比细管压力高才对啊。是不是室内机太脏,或者是出回风短路造成的。(吸顶机面板缝隙过大也是不行的。)还有5P的22制冷剂粗管是19的铜管。16的铜管代替肯定有影响的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 02:04 , Processed in 0.061438 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表