楼主: 15000317645

Tempstat(天普适达)空调疑难故障,求解

[复制链接]
发表于 2019-1-2 21:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
全部都被你说完了是好的,你换的压缩机功率是一样的吗,如果不是,那这个故障只有你自己知道
 楼主| 发表于 2019-1-2 23:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-1-2 19:52
感觉搞得太复杂了,初始什么情况?多大的机子?

开始是空调一段时间没用过,开机后跳电了,原因是压缩机短路了,绝缘阻值小了,更换后出现了压力上不去的现象,6匹的压缩机,10年前的定频老空调,内机集中管道送风,整个系统非常简单,外机就一个化霜传感器开关,高低压开关,部件就压缩机,消音器,四通阀,节流装置,干燥过滤器,就没东西了,实在想不出原因了
 楼主| 发表于 2019-1-2 23:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修到家 发表于 2019-1-2 21:19
全部都被你说完了是好的,你换的压缩机功率是一样的吗,如果不是,那这个故障只有你自己知道 ...

压缩机我换了几十家,一样的机组
 楼主| 发表于 2019-1-2 23:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
修到家 发表于 2019-1-2 21:19
全部都被你说完了是好的,你换的压缩机功率是一样的吗,如果不是,那这个故障只有你自己知道 ...

以前遇到过一次这样,但压力可以到15KG,就是效果差,出风33度,压力也是上不去,后来内外机节流断开来用氮气充了一瓶,后来好了,这次怎么搞都不行了
 楼主| 发表于 2019-1-2 23:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
外机图,