查看: 2795|回复: 14

Tempstat(天普适达)空调疑难故障,求解

[复制链接]
发表于 2019-1-2 06:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调开制热,R22制冷剂高压一直保持在12公斤压力,低压2.8,高压怎么都上不去,室外6度,室内14度,原情况是压缩机短路,更换了新的压缩机和干燥过滤器后压力上不去了,粗管温度35度,温热,室内出风23度,排斥了压缩机、系统堵、四通阀故障,排气温度和压力始终上不去,开机15分钟后,压缩机吸气口至外机翅片的铜管结霜,翅片不结霜,外冷凝风扇换过,不原装的转速快1.5倍,现在就是高压上不去,问问各位大神怎么解决
发表于 2019-1-2 07:29:10 | 显示全部楼层
更换过滤器时,单向阀是不是受热过度,如果单向阀出现问题,副毛细管是不工作的.高压压力上不去。
 楼主| 发表于 2019-1-2 07:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
该机组外机单向阀全铜的,单向阀是受过热的,没有毛细管,节流装置就是单向阀中间小孔,
发表于 2019-1-2 09:26:49 | 显示全部楼层
不行换压缩机
 楼主| 发表于 2019-1-2 09:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2019-1-2 09:26
不行换压缩机

已经换了新的压缩机
发表于 2019-1-2 09:36:45 | 显示全部楼层
氟是定量加的吗?外风机拔掉看看结霜情况
 楼主| 发表于 2019-1-2 12:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
桦铭机电 发表于 2019-1-2 09:36
氟是定量加的吗?外风机拔掉看看结霜情况

定量了,去试一下
发表于 2019-1-2 12:12:57 | 显示全部楼层
15000317645 发表于 2019-1-2 12:08
定量了,去试一下

嗯,如果能均匀结霜证明系统没多大问题,对了再看看这台空调有没有卸荷阀,
发表于 2019-1-2 19:52:02 | 显示全部楼层
感觉搞得太复杂了,初始什么情况?多大的机子?
发表于 2019-1-2 21:07:05 | 显示全部楼层
15000317645 发表于 2019-1-2 07:50
该机组外机单向阀全铜的,单向阀是受过热的,没有毛细管,节流装置就是单向阀中间小孔, ...

膨胀阀吧,压缩机型号一致吗,不一样需要调节的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:22 , Processed in 0.099933 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表