空调制热时,外风机会停?

[复制链接]
发表于 2018-12-25 20:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一格力空调,制热可以,但半小时后压缩机热保护;由于现在气温较高,有十多度,外机压缩机与风扇一直在转,所以电流不断上升直到压缩机热保护;我想问一下,外风机在什么条件下会停?譬如内机管温达到什么条件会停?还请各位多多指点,十分感谢!
发表于 2018-12-25 20:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
内机脏,制冷剂多,内风机和管温看看
发表于 2018-12-25 20:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对了还有外机风扇应该查一下,正常管温度高了风扇会停的只有压缩机运转
 楼主| 发表于 2018-12-25 20:38:52 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2018-12-25 20:31
对了还有外机风扇应该查一下,正常管温度高了风扇会停的只有压缩机运转

多谢回复,我就是想问内机管温到几V时会切断外机风扇供电?
 楼主| 发表于 2018-12-25 22:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
各位多多指教!
发表于 2018-12-26 08:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
应该是60多度
 楼主| 发表于 2018-12-26 08:42:44 | 显示全部楼层


多谢回复,我想知道管温压降到几V时外风机会停?
发表于 2018-12-26 11:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
内环温不拔插头测直流电压应该在2-3V,温度越高电压越低。但是你问这个并不能解决你的问题吧,就算你知道了它该降还是会降啊
发表于 2018-12-26 19:23:20 | 显示全部楼层
量一下内机管温阻值有没有偏离。
 楼主| 发表于 2018-12-26 21:08:31 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-12-26 19:23
量一下内机管温阻值有没有偏离。

静态时管温与室温压降一样,大概3.4V左右,制热过程中管温可以降到1.5V左右,外风机就是不停。