各位师傅好,昨天遇到一台海尔的七二变频的柜机,制热内机不工作。开机外机工作,内机风机不转,大概8分钟左右外机保护停机,过几分钟外机重新起动,停机时内机环温39k左右显示板14度,管温2K左右说明管子很热了实际铜管也烫手。代换管温10,室温23K故障依旧,没有故障代码,直接短接内风机制热正常,效果很好,外机不会停机。所以判定内机板问题,但今天换了内机板故障依旧。各位师傅指导下
发表于 2018-12-13 20:19:28 | 显示全部楼层
制冷风机传吗?原理要搞董,不然你就…………………???:
 楼主| 发表于 2018-12-13 20:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷肯定会转了
发表于 2018-12-13 21:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
你换的配件不会有问题吧      测管温电压  用电位器代替管温试试
发表于 2018-12-13 21:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
换联机信号线就好了,制热内机不转,可能通讯不良,内机没有接受到外机工作的信号
发表于 2018-12-13 21:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
联机线不好,我吃了空调
 楼主| 发表于 2018-12-13 23:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
善如玉 发表于 2018-12-13 21:42
联机线不好,我吃了空调

谢了老师,明天换条试下
发表于 2018-12-14 09:54:15 | 显示全部楼层
测量温度传感器建议量电压,电阻值只做参考。
发表于 2018-12-14 10:03:49 | 显示全部楼层
外机能正常工资,内风机不转,故障应该在内机。楼主维修好了分享一下经验。
发表于 2019-12-15 22:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是一样的故障,制冷有风冷气也有,制热就是不出风,铜管很热