楼主: 2501606599

老科龙空调制热不好

[复制链接]
发表于 2018-12-14 21:55:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机环境温度是多少?
内机进风跟出风温差在30度以上一般制热就正常。
发表于 2018-12-15 18:42:21 | 显示全部楼层
空调制热 出风口温度,压力,都与外界外界环境温度 紧密相关联。
并不一定说 要加到多少个压力 。
环境温度越低,压力表指示的压力也会低。
环境温度高了,压力表指示的压力就高。 。

要是变频的话,同一环境温度下,设定的温度 和房间温度相差越多,压力越高。
有的人住在南方,有的人住在东北 ,环境温度相差太多。不要根据压力说氟多少 。








 楼主| 发表于 2018-12-15 21:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢各位师傅,现在的情况是加了氟也不行,压力还是15mp,粗管热不烫手,小管温,出风口中间有一位置能到40℃,其他位置35℃左右,出风口上部不热。环境温度0℃左右。
发表于 2018-12-16 23:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
这种便宜的机子就这样了,极限温度时效果太差。
发表于 2019-12-3 19:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-12-13 19:40
不知道7·8的电流是否是电加热一起的,压力15公斤是不够的。

请教一下  格力1.5P定频  制冷没问题  制热拔下四通阀充到3个压力  粗管有点烫手  内机只有化霜之后第一下运转比较热  之后出风口温度二十多度  静态压力0.5左右  跟头大啊  
发表于 2019-12-4 14:57:43 | 显示全部楼层
18265881585 发表于 2019-12-3 19:35
请教一下  格力1.5P定频  制冷没问题  制热拔下四通阀充到3个压力  粗管有点烫手  内机只有化霜之后第一 ...

这样加氟不准,表象3公斤压力,你根本不会知道系统里现在氟的多少,看静态平衡压力就更不靠谱了。