电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 18537402405

美的柜机制热不好

[复制链接]
发表于 2018-12-9 07:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-9 08:17 编辑
小BAI学空调 发表于 2018-12-8 22:40
我下午也修了一个,环境温度外面0度,里面10度,高压14,低压4个多,制热没效果,粗管温,细管不凉,怀疑串 ...


你这台是啥空调,能测到低压?
室外0℃,低压4kg,蒸发温度与室外温度持平,所以制冷剂在室外吸收不到热量,到内机也没有热量释放。这台机需要找高低压拉不开的原因,既然高压能上到20kg,压机四通阀都没问题,-查单向阀!
发表于 2018-12-9 14:22:00 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2018-12-8 15:46
环境温度五六度吧,开机内机出风后就一直10个压力左右

5度高压压力才10个,氟量正常的话把过滤器换啦,估计付毛细管有点堵把付毛细管吹一下,等待你的回复
 楼主| 发表于 2018-12-9 17:10:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-12-8 20:49
看了所有 的回帖。
好几个人都提醒你  你始终没有提供 你所在地的环境温度 。。。

大师,我说了好几次了啊,环境温度5度左右,你是不是没看见啊?抽空定量加氟,高压15个,电流6.2,出风口温度39度!
 楼主| 发表于 2018-12-9 17:13:22 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-12-9 07:04
你这台是啥空调,能测到低压?
室外0℃,低压4kg,蒸发温度与室外温度持平,所以制冷剂在室外吸收不到热 ...

师傅,那个单向阀怎么检查啊?我的这个也是觉得高压上不去,粗管只是热,但是不像别的机器那么热,但是拔掉四通阀线圈收氟压力又能很快到零,不知道该咋弄了!
 楼主| 发表于 2018-12-9 17:15:04 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2018-12-9 14:22
5度高压压力才10个,氟量正常的话把过滤器换啦,估计付毛细管有点堵把付毛细管吹一下,等待你的回复 ...

后来又抽空加氟,高压15个,不过是内外机都在室内连起来试的机器,室内温度都有10度左右了,出风口温度带电加热也就才39度!
发表于 2018-12-9 18:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-9 19:31 编辑
18537402405 发表于 2018-12-9 17:13
师傅,那个单向阀怎么检查啊?我的这个也是觉得高压上不去,粗管只是热,但是不像别的机器那么热,但是拔 ...


最准是温度计,无温度计用手头备件管温传感器亦可,将管温传感器用尼龙扎丝绑在单向阀两端,用万用表测传感器电阻,阻值不同则有温差,无温差则阻值一
其实,10℃的环境温度,15kg压力好像也差不多
你看下17#的回复哈
 楼主| 发表于 2018-12-9 18:33:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-9 19:33 编辑
1102216549 发表于 2018-12-9 18:16
你看下18#的回复哈


这两天我抽空装上再试试!
恩恩,就是效果还是觉得有点差,还不如修的挂机效果好
发表于 2018-12-9 18:37:26 | 显示全部楼层
换了四通阀,再加点压缩机冷冻油
发表于 2018-12-9 19:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-9 19:35 编辑

高压能升到20kg以上,收氟情况下轻松达到负压,表明压缩机吸排气正常,要测试压缩机有没有持续高压输出能力,可在制热运行时尽量减小内机风量看能否保持在20kg左右一段时间
这种温度计,外置温度传感器是塑封的被我剪掉了,可以外接一个10K的空调管温传感器,管温传感器头比较方便用尼龙扎丝固定在铜管上,可以测铜管的温度。
比如说家用空调制热运行时我们想知道低压压力却不方便用压力表测出,可以将这温度计的探头绑在外机热交换器末端接近毛细管的铜管上,并且用保温棉包裹一下,测出的温度,再查此温度下对应饱和制冷剂压力近似于此时的蒸发压力(低压)
15443529308650.4071343639774977.jpg
发表于 2018-12-9 19:12:17 | 显示全部楼层
只要更换压缩机就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 20:39 , Processed in 0.072654 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.