[电子元件] 请教380V供电,220V电热管两根,不接零线如何接线

[复制链接]
发表于 2018-12-2 15:11:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-2 15:11:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-2 15:16:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xywxr 发表于 2018-12-2 12:41
如果现在在配电箱那改一下,接两根火线,公用一根零线,不知道零线会不会受不了了? ...

你一会说只有3根相线没有零线,一会又说有零线了,接法就大不一样了。
发表于 2018-12-2 15:18:36 | 显示全部楼层
期货 发表于 2018-12-2 12:54
如果是3跟 一端接在一起 另一端接A B C 220V
如果是2跟 一端接在一起 另一端接A B(或B C 或A C 随便)  190 ...

星接不是没考虑,这样接输出功率要明显下降,达不到楼主要求增加功率的目的。
发表于 2018-12-2 15:19:55 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2018-12-2 13:41
决定两路火线共零,功率毕竟不太大!单根2000双根4KW,4平方铜线应该可以

这样是可以的
发表于 2018-12-2 15:45:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgjjdwx 于 2018-12-2 15:57 编辑

如果是3跟 一端接在一起 另一端接A B C 220V


兄弟380V供电-----三线电压380V,哪来的A B C 220V
不知道是楼主没表达清楚,还是我理解错误

应该是:
如果是3跟 一端接在一起 另一端接A B C 380V
635562402209296682963.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-2 16:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2018-12-2 15:16
你一会说只有3根相线没有零线,一会又说有零线了,接法就大不一样了。 ...

拆掉配电箱一根相线,改接零线不就有零线了!
 楼主| 发表于 2018-12-2 16:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2018-12-2 15:45
如果是3跟 一端接在一起 另一端接A B C 220V



你没理解人家意思,人家说的没错星接,发热管供电变成220了,我现在只有两根管,已经弄好了
 楼主| 发表于 2018-12-2 16:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
按照8楼的方法已经搞定了,零线电流10A和相线一样的电流
发表于 2018-12-2 16:34:02 | 显示全部楼层
三根220的可星接,二根的话只有用380伏的并联啦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-22 06:15 , Processed in 0.059640 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表