接修一台三门风冷电脑板无霜冰箱,压缩机问题,更换压缩机后按照铭牌加注制冷剂,铭牌标注56克实加60克。空箱试机冷冻零下二十度左右,变温零下3度左右,冷藏3度左右,电脑板设定温度为冷冻零下18度,变温0度,冷藏5度。高压0.5mpa,回气管发凉但不结露,以为正常了于是封口。冰箱放入东西后从中午试机到晚上,因白天不在店里晚上观察发现开机约一个小时左右,停机时间却只有十多分钟,观察几个开停机过程都差不多,回气管自始至终都是发凉不结露,再用温度计放入冷藏发现降温很慢,不知道是制冷剂没加够还是试机时间短的原因,压缩机更换的是原装型号的压缩机。
 楼主| 发表于 2018-11-27 00:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
手机无法编辑帖子,刚用温度计分别测了温度,冷冻-19.3度,变温-5度,冷藏6.6度,其中变温和冷冻温度还有下降的趋势,唯独这个冷藏温度下降很慢。
发表于 2018-11-27 04:39:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
逝水无痕2012 发表于 2018-11-27 00:38
手机无法编辑帖子,刚用温度计分别测了温度,冷冻-19.3度,变温-5度,冷藏6.6度,其中变温和冷冻温度还有 ...

制冷剂还稍微少加了一点。
 楼主| 发表于 2018-11-27 09:10:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-27 04:39
制冷剂还稍微少加了一点。

荣昌版主您好,可能是因为冷藏在最顶端的缘故,所以降温比较慢,也可以降到设定温度以下,比如设定温度5度,也能达到4度左右停机。问题是停机时间短,但是开机时间长。今晚再补点制冷剂看看吧!
发表于 2018-11-27 14:19:26 | 显示全部楼层
3楼说的对,应该再稍加一点,一般我修就焊加单向阀在工艺管,不用封焊,安全有处理方便
发表于 2018-11-27 16:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
封口之前就测量一下温度,不行再加制冷剂
发表于 2018-11-27 23:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 05:13 编辑

还是单向阀方便啊!
你定量的氟的质量不一定能和原厂的一样啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 22:02 , Processed in 0.056671 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表