不是制热效果不好就加制冷剂。

帮我分析下还有那里出现问题,压缩机我换了,之前试机子,分析是压机串气,换好后问题依旧,而且制冷剂加到4.5   ,电流4.7时再加不进去了,制冷没问题,主要制热低压管很烫手,但蒸发器不热
发表于 2018-11-28 09:20:28 | 显示全部楼层
宝鸡鸿和商贸 发表于 2018-11-28 08:25
冷媒不多,根据电流加的,现在问题是,粗管很热,但内机蒸发器,只有部分热 ...

看电流加氟会被骗的,加氟时电流压力等参数只能作为参考,不能作为依据!因为它们会随着环境变化而不确定,成为变量。
发表于 2018-11-28 10:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
宝鸡鸿和商贸 发表于 2018-11-27 10:08
制冷低压4.5    ,今天试机制冷加不进去,或者拔掉四通线,也加不进去冷媒了 ...

你那里气温有多高,这天气开制冷低压能有4.5kg?三通截止阀没完全打开or四通阀窜气?内机及连接管不会有问题
发表于 2018-11-28 16:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器背后脏不脏,轴流风扇滚桶脏不,风量小或脏都有可能
发表于 2018-11-29 00:16:03 | 显示全部楼层
R22的空调冬天制热效果确实差,建议R22全放空后,定量加R22
 楼主| 发表于 2018-11-30 07:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器,内风机都清理过,很干净,
发表于 2018-11-30 10:54:51 | 显示全部楼层
更换毛细管组件。
发表于 2018-12-2 23:32:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-3 07:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
放出来定量加氟
 楼主| 发表于 2018-12-3 09:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-3 15:07 编辑

这机子,修了几天了,换了压机,四通,给改了电辅热,定量加氟,温度还是不行出来的风十几度
这机子换了,压机,四通,还加了电辅热,依旧没解决,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 23:03 , Processed in 0.053557 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表