查看: 3569|回复: 19

2001年美的2p定频空调

[复制链接]
发表于 2018-11-26 23:33:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
同型号机子两台,都没电辅热,一台加完氟,制热效果可以,另一台,加氟制热效果很差,制热高压16  电流6安,粗管很热,但蒸发器上,有的地方热,有的地方凉,吹出来的风,温度只有一点,制冷效果很好
发表于 2018-11-27 09:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
你怎么判定的制冷效果很好?按你说的情况应该加少了呀
 楼主| 发表于 2018-11-27 10:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷低压4.5    ,今天试机制冷加不进去,或者拔掉四通线,也加不进去冷媒了
发表于 2018-11-27 10:26:12 | 显示全部楼层
不是制热效果不好就加制冷剂。
 楼主| 发表于 2018-11-27 10:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-3 15:06 编辑

主要现在没办法了,找不到毛病,请教各位大师
这已经是第二次碰到了,不带电辅热的机子制热不行
发表于 2018-11-27 16:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
你好像不是维修工,制热好不好不查就加氟
发表于 2018-11-27 18:28:56 | 显示全部楼层
氟加太多了空调也会胀死的。
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
新成电子 发表于 2018-11-27 16:41
你好像不是维修工,制热好不好不查就加氟

这两个机子是他们自己拆的,没有收氟,一点冷媒都没有,我装好就加氟试机了,结果一台好的,另一台制热效果不好
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-11-27 18:28
氟加太多了空调也会胀死的。

冷媒不多,根据电流加的,现在问题是,粗管很热,但内机蒸发器,只有部分热
 楼主| 发表于 2018-11-28 08:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
8848 发表于 2018-11-27 09:54
你怎么判定的制冷效果很好?按你说的情况应该加少了呀

制冷电流4.7  压力4.5时,就加不进去了,但吹出来的风,很参
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:26 , Processed in 0.058914 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表