楼主: 532896855

昨天修了个3匹的空调

[复制链接]
发表于 2018-11-13 16:16:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2018-11-13 14:03
不是等于定频!但制冷与制热只有一个是匹配良好!要想两个都好,就要制冷时调一回。到制热又去调一回! ...

我很赞同!
发表于 2018-11-13 18:51:01 | 显示全部楼层
学习了!谢谢版主!
发表于 2018-11-13 19:05:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器


谢谢分享
发表于 2018-11-13 19:32:39 | 显示全部楼层
这个断掉电源是最大开启度
发表于 2018-11-13 20:07:23 | 显示全部楼层
认真研究和对待总有好办法的。
 楼主| 发表于 2018-11-13 20:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
瞅准时机拔线圈这办法挺好  谢谢提醒。
发表于 2018-11-13 22:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀,在最大开度的时候把线圈供电拔了就行(有些是断电后上电膨胀阀自动回位到最大,可以听到咯吱咯吱的声音等完了就说明开到最大)
发表于 2018-11-13 22:29:12 | 显示全部楼层
还是换了把,分体机制冷也不是开最大,控制流量保持近似恒温。看样子应该是阀体问题。换一个收个一千多岂不是更好。
发表于 2018-11-15 00:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
我一个游击队,遇到过,一台格力35Q迪,制冷没有效果售后去看了,运行时候,测量低压没有压力,说漏了,需要拆走捡漏,七七八八将近7,800月元,用户迟疑,通过朋友找到我,上门,开机,去了外墙,准备拆管,扳手一动,有制冷剂,哟呵,小管凉,正常啊,说你先用着,走了,过了一个月左右,又来电话不行了,去试机外机启动正常,但是低压没有,(相当于收氟状态,)拆开见膨胀阀,当地配件店没有,没办法,马云家找,不便宜三花的七八十好像,询问老师傅,在阀体上裹上湿纸巾开焊,手提电子秤加注R410a问题解决,
发表于 2018-11-15 10:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
都是高手呀!学习了。以后遇到电子膨胀阀试试