电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6128|回复: 21

昨天修了个3匹的空调

[复制链接]
发表于 2018-11-13 09:47:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力3匹~制热现象内机有时出凉飕飕的风,有时不出风。先断电停机过几分钟再开机,上电流表电流4个多还没稳定住,摸粗管烫细管凉。造成这种现象的应该是过度截流。断电开盖拔四通阀,开机上压力表,压力低细管结霜,粗管不凉,有点像缺氟现象。停机看压力表回压很慢。确定过度截流。造成这种现象的有三个原因1管子瘪了经检查排除2阀门被关了(有人下套)经检查排除3系统堵了。开始以为是毛细管堵了我打开侧盖才发现用的是膨胀阀的。听说这东西堵了揍一顿就好了。那就轻轻先来两小锤。上电开机嘿还真正常了。 我这没有这种膨胀阀 ,空调先让客户用着,回去淘配件。没换过这东东听说不好焊,挺娇气。
IMG_20181112_125547.jpg
IMG_20181112_125540.jpg
IMG_20181112_125530.jpg
IMG_20181112_121442.jpg
IMG_20181112_121435.jpg
发表于 2018-11-13 10:14:21 | 显示全部楼层
不用换,可以应急维修,敲击复位后,空调开机在空调频率上升到最大且稳定时,把膨胀阀线圈拔了就行了,一劳永逸
发表于 2018-11-13 10:52:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小桥.流水.人家 发表于 2018-11-13 10:14
不用换,可以应急维修,敲击复位后,空调开机在空调频率上升到最大且稳定时,把膨胀阀线圈拔了就行了,一劳 ...

这样修的话,是不是膨胀阀的开度  就被钉在一个固定的开度。效果会不会有折扣?
发表于 2018-11-13 11:09:25 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2018-11-13 10:52
这样修的话,是不是膨胀阀的开度  就被钉在一个固定的开度。效果会不会有折扣?
...

不会,就当毛细管用了
发表于 2018-11-13 11:46:44 | 显示全部楼层
学习了!谢谢版主!            
发表于 2018-11-13 12:42:36 | 显示全部楼层
学习了!谢谢版主!
发表于 2018-11-13 13:09:11 | 显示全部楼层
这样就等于定频空调了吧?
发表于 2018-11-13 14:03:56 | 显示全部楼层
小黑18 发表于 2018-11-13 13:09
这样就等于定频空调了吧?

不是等于定频!但制冷与制热只有一个是匹配良好!要想两个都好,就要制冷时调一回。到制热又去调一回!
发表于 2018-11-13 14:12:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-11-13 14:50:05 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-11-13 14:03
不是等于定频!但制冷与制热只有一个是匹配良好!要想两个都好,就要制冷时调一回。到制热又去调一回! ...

谢谢讲解!学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 19:24 , Processed in 0.071388 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表