昨天一个双开门冰箱,不制冷,压缩机运行。怀疑内漏。客户说今年在别处刚换过压缩机。剪开毛细管没有一点制冷剂喷出,高压 低压分段打压,高压1.4   低压1.2   保压24小时都没有下降。难道不漏,不漏的话制冷剂去哪了。  大神们又遇到过没有。
发表于 2018-11-6 12:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-6 12:30 编辑

低压不漏就挂散热器,热胀冷缩有时候高压打压打不出来,但一定要确定低压不漏。

可以加压  
 楼主| 发表于 2018-11-6 12:22:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
bin1796622789 发表于 2018-11-6 12:17
低压不漏就挂散热器,热胀冷缩有时候高压打压打不出来,但一定要确定低压不漏。 ...

在测试一晚试试
发表于 2018-11-6 12:29:54 | 显示全部楼层

断开系统已经没有了制冷剂,那就是百分百的泄漏,还有什么怀疑的?打压也不见得就能试出,打压的压力也太低了!高低压都要再增加1MPa(10公斤)的压力!!!
发表于 2018-11-6 12:34:20 | 显示全部楼层
今年修好了几个明明低压漏,空气打压20个压都不漏,充氟不是冰堵就是漏光,换低压就好了,活见鬼
发表于 2018-11-6 12:36:06 | 显示全部楼层
高压打2.5MPa.低压打2MPa.都不漏,换高压管,
发表于 2018-11-6 12:43:56 | 显示全部楼层
打压 高一点 你怕什么??
是害怕把 管子微漏点 打爆了呀 !!!!
爆点 不就是 故障隐患的根源吗 ???
发表于 2018-11-6 12:50:51 | 显示全部楼层
怎么都喜欢先剪毛细管
发表于 2018-11-6 13:09:35 | 显示全部楼层
一定漏了,继续打压,定能查到漏点。祝你成功。
发表于 2018-11-6 13:20:31 | 显示全部楼层
压力打到2-2.5   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 01:29 , Processed in 0.060729 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表