发表于 2018-10-24 23:19:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
自己用户接错线的情况,我是每年都有遇到啊
最近一个就是今年6月份,说电视没电了,去到家还没进屋,就说接线烧的,进去一看地上黑黑的两条长龙“线糊了”,地板砖上都有很多小坑了,当时就说:线不要乱接,你还真是不怕死啊当然电视没事
发表于 2018-10-24 23:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2018-10-24 23:56:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ww5063128 发表于 2018-10-24 14:27
无图无真像,楞是没明白,入地线接在火线上应当直接跳啊啊啊!

同感。地线接在火线上,漏电开关不直接跳就怪
发表于 2018-10-25 07:12:56 | 显示全部楼层
恭喜楼主维修成功。
发表于 2018-10-25 07:39:33 | 显示全部楼层
这个属于抢救性维修 要多收费
发表于 2018-10-25 07:57:36 | 显示全部楼层
这问题还真是不能忽视的。不过也佩服那些不懂电的人据然有胆去私拉电线
发表于 2018-10-25 08:44:59 | 显示全部楼层
有的用户总觉得自己是神,怎么也不会死的。。。。
发表于 2018-10-25 09:22:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2018-10-25 09:47:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,有时候没啥问题,都是客户自己瞎搞出来的
发表于 2018-10-25 10:49:11 | 显示全部楼层
遇到过一新房子,电冰箱插在墙上插座上,空开跳阐,肯定是电冰箱问题,主人家 是公司里的电工,...................检查是保护地线接在N线上了.