 楼主| 发表于 2018-10-9 17:01:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-10-7 19:42
毛细管必须按蒸发温度在-3度(制冷温度为2度)左右设计了。

老师如果温度放宽到10度,然后用8MM的管28米够吗,我想法是空调外机不改动直接28米管接高低压,管盘一些放水里,还是需要加毛细管
发表于 2018-10-9 17:26:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-9 17:32 编辑
寒江雪1 发表于 2018-10-9 17:01
老师如果温度放宽到10度,然后用8MM的管28米够吗,我想法是空调外机不改动直接28米管接高低压,管盘一些 ...


管子应该盘成下面的式样浸没在水箱(或水桶)里冷却水温,箱体外需保温:采用膨胀阀节流。
123043wimuekroz1ecmrg2.jpg QQ图片20131020175409.jpg
 楼主| 发表于 2018-10-9 18:10:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-9 18:12 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-10-9 17:26
管子应该盘成下面的式样浸没在水箱(或水桶)里冷却水温,箱体外需保温:采用膨胀阀节流。
...


老师空调外机是51/1393W的可以告诉我用多大的管盘好多米吗,水温控制5-10度,用毛细管最好,因为膨胀阀要外地购买。本地没有
空调外机子里面自带的毛细管还要吗?
发表于 2018-10-9 18:27:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-10 10:42 编辑
寒江雪1 发表于 2018-10-9 18:10
老师空调外机是51/1393W的可以告诉我用多大的管盘好多米吗,水温控制5-10度,用毛细管最好,因为膨胀阀要 ...


怎么回事嘛?问来问去都被弄糊涂了。空调外机还是与原空调一样,当外机冷凝器散热使用;盘管当蒸发器浸没在水里冷却降低水温;节流采用2#内平衡式膨胀阀,湖南张家界和邵阳还会连这都没有卖?随便在网上也可购买。用了膨胀阀就不需要毛细管了!!!哪有一个系统用两种节流方式的???
盘管用12mm的铜管盘成螺旋状,大小及管长度需按照所需冷却水量的水箱容积设计。
水箱里的冷冻水必须设置搅拌机或循环水泵,保持水流动,温度均匀,降温快。
发表于 2018-10-9 20:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
原来的压机应该是一匹的吧?水泵循环,12.7的管子15米,用51的大了
发表于 2018-10-10 10:36:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:53 , Processed in 0.050768 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表