公司里面一台冷水散热器坏了,想用一台志高51空调外机改装一下给机器散热,原机器有水箱,机器正常工作需要水温控制在2度左右,问题是用10个大的管盘管10米够吗,毛细管用多大的需要加一个过遇器,有这方面的师傅帮忙写下清单,和技术注意事项,跪谢了,荣昌老师请指导下 ,感谢感谢,祝你身体健康,健康百岁
发表于 2018-10-7 14:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机多大的,按原机的排热量开配
发表于 2018-10-7 14:51:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
散热器坏了,用51的空调外机改装,怎么又牵涉到盘管和过滤器的问题了?原先没有这些吗?
发表于 2018-10-7 16:18:09 | 显示全部楼层
不用压缩机等,直接用冷凝器和风机就可以了
 楼主| 发表于 2018-10-7 18:57:27 | 显示全部楼层
老师是这样的,机器是印刷机,需要用冷水冷却,温度必须控制在2度左右机器才能正常工作,印刷机是靠水循环冷却有水箱,  现在我想用一台志高51空调外机改装下,自己盘点管放水箱里把水冷却,现在不了解参数怕管多管少把压缩机搞坏,大概就这么一个意思, 冰箱空调我都会维修这个改第一次做不知道参数,不知道是否需要毛细管节流等一线系统配件,望老师指导一下,谢谢
发表于 2018-10-7 19:25:40 | 显示全部楼层
寒江雪1 发表于 2018-10-7 18:57
老师是这样的,机器是印刷机,需要用冷水冷却,温度必须控制在2度左右机器才能正常工作,印刷机是靠水循环 ...

一般粗略地说,蒸发面积与冷凝面积基本是相等的,允许蒸发面积略大于冷凝面积,呈1:0.8左右。已知冷凝面积是5100W(51空调机),那蒸发面积的制冷量也应该是5100W左右。
应用在间接的冷却水冷却方面,还必须根据冷却水量,容积的大小,冷却时间,冷却的温度等条件作出计算才能确定具体的蒸发面积。
 楼主| 发表于 2018-10-7 19:36:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-7 19:25
一般粗略地说,蒸发面积与冷凝面积基本是相等的,允许蒸发面积略大于冷凝面积,呈1:0.8左右。已知冷凝面 ...

是否需要加装毛细管
发表于 2018-10-7 19:42:28 | 显示全部楼层
寒江雪1 发表于 2018-10-7 19:36
是否需要加装毛细管

毛细管必须按蒸发温度在-3度(制冷温度为2度)左右设计了。
发表于 2018-10-7 22:30:58 | 显示全部楼层
空气能加热水箱 2P主机是配12.7盘管35米  楼主可以搞个2.5P的水氟板换  用泵和水箱循环这样比较节省成本
至于毛细管 空调的蒸发温度应该是7.2度  你需要的温度太低了  换热力膨胀阀吧
 楼主| 发表于 2018-10-9 16:52:41 | 显示全部楼层
兄弟可以留个联系方式吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:49 , Processed in 0.060500 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表