压力控制器的问题请指导

[复制链接]
发表于 2018-10-4 11:20:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低压控制器     设定值是1压差是1     就是压力低于1触点断  回升到2触点通      不知道我这么理解对不对   
发表于 2018-10-4 11:39:25 | 显示全部楼层
对的,但设定值是根据系统的技术性能及工况要求确定的,并不是所有的压控都是同一样的设定。
 楼主| 发表于 2018-10-4 12:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-4 12:37 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-10-4 11:39
对的,但设定值是根据系统的技术性能及工况要求确定的,并不是所有的压控都是同一样的设定。 ...


一般设定值低于正常运行值多少呢
压差一般调在多少
发表于 2018-10-4 12:42:08 | 显示全部楼层
佟潼 发表于 2018-10-4 12:11
一般设定值低于正常运行值多少呢
压差一般调在多少

压差设定值也是要根据系统的技术性能及工况要求,以及压缩机的型式而确定的,也并不是所有的压差都是同一样的设定。
不知你是什么制冷系统?什么型式的压缩机?用的什么制冷剂?否则无法回答你。
 楼主| 发表于 2018-10-4 13:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-4 12:42
压差设定值也是要根据系统的技术性能及工况要求,以及压缩机的型式而确定的,也并不是所有的压差都是同一 ...

比如说  雪梅15匹机22制冷剂     -18的库和0的库
发表于 2018-10-4 16:26:29 | 显示全部楼层
佟潼 发表于 2018-10-4 13:12
比如说  雪梅15匹机22制冷剂     -18的库和0的库

15P是压缩机的功率大小规格,并不是型式,型式是指活塞型,螺杆型等等。活塞型与螺杆型的压差设定值是不同的。制冷剂不同,如R22制冷剂与R410A制冷剂等等,设定值也分别不同;制冷系统的不同,如冷库制冷系统与空调制冷系统的设定值分别都是不同的。
如R22的冷库制冷系统,用的是活塞和旋转类全封,半封,或开启式压缩机,低压的设定值为500mmHg(约合-0.06MPa)表压左右,有的也可设定为-0.02MPa或0MPa。
压差控制器是指油压与吸气压力(低压压力)的压力差,对于活塞和旋转类全封,半封,或开启式压缩机,设定值一般为0.15~0.3MPa表压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-13 09:55 , Processed in 0.053993 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表