这个电能表还能修吗

[复制链接]
发表于 2018-9-17 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
缺画是数码管的原因吗,这个小区的表很多出现这种情况。供应商的解释是,长期通电且无负荷运行容易出现这种故障
顺便问问红白俩跟细线是做什么用的,分别连接在板子+ -标注处,一个4脚IC的3 4脚,好像是光耦
微信图片_20180917095814.jpg
微信图片_20180917095856.jpg
发表于 2018-9-17 10:46:55 | 显示全部楼层
测一下就知道了,数码管里面也就是发光二极管
发表于 2018-9-17 11:03:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
数码管与数码管驱动IC不良都会引起缺画,找出问题件,后面就好办了,基本都它了。
发表于 2018-9-17 11:05:13 | 显示全部楼层
你是电工吗      没万用表吗        有万用表不知道如何测量吗         湖南省电子电器学校欢迎您的到来
发表于 2018-9-17 11:08:13 | 显示全部楼层
计量器具理论上是不能自己修的
发表于 2018-9-17 11:29:52 | 显示全部楼层
数码管缺笔画是很好解决的,主要是检查是数码管的问题还驱动信号不正常,对症处理就可以恢复显示啦!
但是修复后必须要经过权威部门的计量认证才可以交付使用,否则可能出现一些计量不准或计量错误的结果啊!
 楼主| 发表于 2018-9-17 11:34:29 | 显示全部楼层
今天清理卫生,发现这10多块表,扔了觉得可惜,反正闲着没事,拆开一块看看
发表于 2018-9-17 11:50:01 | 显示全部楼层
电度表你也修 既是修好了电力部门认可吗?
数码管损坏较多 这个是可以检测出来的。
 楼主| 发表于 2018-9-17 11:51:13 | 显示全部楼层
王新烨 发表于 2018-9-17 11:50
电度表你也修 既是修好了电力部门认可吗?
数码管损坏较多 这个是可以检测出来的。 ...

用户电表归物业管
发表于 2018-9-17 11:58:48 | 显示全部楼层
计量器具理论上是不能自己修的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-2 04:37 , Processed in 0.065427 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表