楼主: 万祥

410空调缺制冷剂 补加可以吗

[复制链接]
发表于 2018-9-14 08:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 08:20 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-13 06:28
只要在连接加液管阀时对其进行排空(洗管)后,即可直接以液态方式进行补加。
    就有那么一些人,专 ...


荣老师好 !这个用410制冷剂排空是用液体排还是气体排?请指教!


都一样的,只是液态比较好鉴别一点,凭自己的习惯就可以了。  荣昌制冷
发表于 2018-9-14 08:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
一直都是直接补得,除非客户有特殊要求
发表于 2018-9-14 08:25:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小程·维修 发表于 2018-9-13 22:05
不错    我师父从来就没 有抽真空过  都是排空没问题   我上次问他R32的液是不是一定要抽真空他说没事排 ...

那你师傅在格力系统上传的抽空照片都是假的咯
发表于 2018-9-14 09:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2018-9-13 08:17
实践出真知,一单位装修需要拆装一批空调,有22的也有410的,拆装工没注意,都按22的方法排空,装好后试机 ...

按照逻辑下来你的看法一点问题没有,还抽啥真空?直接排空好了
发表于 2018-9-14 09:47:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 10:24 编辑
1102216549 发表于 2018-9-14 09:35
按照逻辑下来你的看法一点问题没有,还抽啥真空?直接排空好了


这个问题谁也说不清,我只是举一个实例反驳一下某些人说的410空调必须要抽空,人家师傅无意中用了排空,也没见的有明显不妥。当然,我的意见是有抽空条件的,抽空最好,如果是我自己的空调,肯定会抽空。


我家(包括亲戚)这两年买新空调(格力和美的两种牌子),不任是R410A还是R32的,我都叫师傅直接排空就行,真空泵不要拿进房间里来。以后听见是我叫他装空调,真空泵都不带了。
荣昌制冷
发表于 2018-9-14 09:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 11:44 编辑

这个是可以验证的,拿一罐R410A,必须是饱和制冷剂即钢瓶里要有液态制冷剂或说气液共存,预先用压力表测出钢瓶里制冷剂压力,然后将钢瓶里的制冷剂以气态排出,排出制冷剂总量达一半时关阀不再排放,静置一段时间,使钢瓶及其中的制冷剂温度与环境温度相同,然后再测出钢瓶里制冷剂的压力,两种情况下测得压力对比一下看有无差别,压力相同或不同。取一台完全没有R410制冷剂的空调,抽空定量加注钢瓶里剩余的制冷剂,然后运行空调,将这台空调的运行数据与正常机器对比,对不对结果就出来啦!


这个必须保证在每次测定时的环温要绝对一样,而且静止饱和的时间也必须绝对一样,否则对比度就“走了样”,本身这种比较(对比)的方式就缺乏科学性。
荣昌制冷
发表于 2018-9-14 10:00:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-13 06:28
只要在连接加液管阀时对其进行排空(洗管)后,即可直接以液态方式进行补加。
    就有那么一些人,专 ...

荣师傅的讲解真的是一针见血,直指要害,简明扼要,让人听了如醍醐灌顶,茅塞顿开,眼前一亮!荣师傅解说专业问题不绕弯子,举一反三,有头有尾,对我们这些初学者恨铁不成钢!希望能多一些像荣师傅这样的好师傅!
发表于 2018-9-14 11:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
3097585557 发表于 2018-9-13 18:35
初学者难掌握补加氟的多少,以抽空定量加氟效果好,氟跑太多也以定量加氟好,如果只差一点氟,以补加简单效 ...

这话实在,在理。
发表于 2018-9-14 12:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-9-14 09:51
这个是可以验证的,拿一罐R410A,必须是饱和制冷剂即钢瓶里要有液态制冷剂或说气液共存,预先用压力表测出 ...

        请楼主验证一下我的建议,做个实验,得出结论。不知道楼主有没有你所修品牌空调厂家的检测仪,这个检测仪测得的数据有一个很关键,就是压缩机排气温度,两台空调其它参数基本一样但压缩机排气温度有高低,比如一台排气温度78℃,一台排气温度达90℃,显然排气90℃有问题。
       对于 一台缺部分制冷剂的空调 准确补加制冷剂是难度非常大的技术活,炎炎夏日骑电动车驼着制冷剂钢瓶满大街跑的维修师傅们上门修空调加制冷剂时都是凭经验加的大概差不多就收手了,加制冷剂足量的标准有人看压力,有人看电流,有人摸截止阀处两管温度,其实都做不到准确,定速空调如此,变频空调难度更大,最准确的方法就是检漏以后--抽空定量加,精准!快速!
发表于 2018-9-14 12:48:18 | 显示全部楼层
如果只是针对补加制冷剂的话题来说,只要把加液管内的空气排干净,是可以补加,别去听厂家忽悠。我每年出租几十台空调,还要卖那么多二手空调,那岂不是每拆一次就要重新抽空加氟,如果浪费那么多制冷剂,那我岂不是亏得内裤都没得穿。不过在补加制冷剂的情况下要先查原因,因为系统不会无缘无故缺制冷剂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 02:25 , Processed in 0.066827 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表