410空调缺制冷剂 补加可以吗

[复制链接]
发表于 2018-9-12 21:18:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-13 06:28:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-13 15:09 编辑

    只要在连接加液管阀时对其进行排空(洗管)后,即可直接以液态方式进行补加。
    就有那么一些人,专业知识并不懂什么,只是做点最基础不过的安装及日常维护,正当的,普遍的科学知识不去学,不去专研。偏偏听了些或者看了些有关厂家对R410A制冷剂的所谓“技术资料”的灌输,就认为是“唯一的圣旨”,“只能放空系统重新抽真空加注”,还说“剩余在系统里R410A的成分起了不同的变化”等荒唐的谬论,厂家放个P都是“香的”,自以为是不觉得可笑!凭什么说“用真空泵抽空就是标准”?凭什么说“排空法”就不规范?凭什么说“R410A制冷剂不能作补加处理”?是哪个自以为是的定论“泄漏后剩余在系统里R410A的成分会起不同的变化”?
    家用空调系统小,系统里剩余的那点R410A放去无所谓,可对于较大以上的系统,加注量在数十公斤甚至更多,难道也得“全部排空”重新加注?什么逻辑?当然那些所谓的厂家巴不得你按它的“规定”来,而且还强调R410A制冷剂和润滑油都得从它厂里购买,难道这些生产空调设备的厂家还会“生产”制冷剂和润滑油?真是荒唐可笑!
    所谓“剩余在系统里R410A的成分起了不同的变化”,这是一种无知和幼稚可笑的荒缪!哪种制冷剂不是多种元素成分合成产生的?它们在生产中经过化学合成后的结构已经形成了另外一种介质了。如R502共沸溶液制冷剂,它也是以R22和R115按不同的比例合成的;还有碳氢化合物制冷剂,如R170、R290、R600等等制冷剂,都是分别由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯等多种元素和介质合成的。怎么就偏偏把R410A制冷剂搞得那么“神秘兮兮”呢?依照那种荒唐的逻辑,如果氟瓶里的R410A没用完,是否就认为剩下的成分比例已经“失调”不能再用了?生产厂家是否不能将R410A成品分装?直接用专用管道通向市场供应?否则会出现“成分比例失调”?任何制冷系统都会泄漏制冷剂,是否都认为剩下没漏完的都“成分比例失调”了?几十公斤,上百或几百公斤的制冷系统都要把剩余的“全部放去”?人体中的血液也是由多种元素组成的,抽血或者供血中是否也存在抽出或输入的血液里“成分比例失调”的谬论?如此无知和荒唐可笑的歪理怪论!
    奉劝那些无知的人看看这段从“百度”里关于对R410A制冷剂特性的定论和加注方法:“它是由HFC-32和HFC-125几乎共沸的二元混合物,其具有浮动温度低于0.2℃。它的性质非常像共沸物,可以把它视为一个单一制冷剂。这意味着它们不会破坏系统和它的组合比例,也不会在泄漏时发生变化。即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。这些具有科学认证的定义为什么不去学学和掌握?

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
小小侠V + 3 很给力!

查看全部评分

发表于 2018-9-12 21:38:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以
发表于 2018-9-12 21:39:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-13 06:31 编辑

标准是放掉抽空,称重加注制冷效果最好

谁定的“标准”?越说越荒缪了!荒唐逻辑!   荣昌制冷
发表于 2018-9-12 21:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
可与不可,主要是看你注重什么,,效果还是费用。。
发表于 2018-9-12 21:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
对压缩机没有影响,对制热有影响。
发表于 2018-9-13 00:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-13 01:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
因为家电论坛看多了!
发表于 2018-9-13 06:01:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-13 07:07 编辑

制冷效果差些,对压缩机影响大小还有待学习,我也直接加过。

“制冷效果差”是因为其它方面没做好,或者系统内还存在其他问题,并不是直接补加的问题。
荣昌制冷
发表于 2018-9-13 07:03:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-13 06:28
只要在连接加液管阀时对其进行排空(洗管)后,即可直接以液态方式进行补加。
就有那么一些人,专业知识并 ...

谢谢荣老详细解释。学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 21:28 , Processed in 0.071907 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表