楼主: 丰源制冷

师傅,大金空调IPM炸了,

[复制链接]
发表于 2018-9-11 19:54:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
丰源制冷 发表于 2018-9-11 18:15
摇表摇了下,三个端子接地值一样,大概数值不记得了,万用表量的三端子阻止一样 ...


三个端子接地值一样。                      这个肯定会一样的哦。摇表量一端子就够了。
发表于 2018-9-11 20:49:01 | 显示全部楼层
板子进水了,买新的吧
发表于 2018-9-11 21:03:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查300v电源
15v电源

压缩机卡刚

模块 6路驱动信号 是否正常
发表于 2018-9-11 22:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
这款是商用一拖一五匹机器,重点检查外风机马达,哈哈
 楼主| 发表于 2018-9-11 22:58:30 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2018-9-11 22:23
这款是商用一拖一五匹机器,重点检查外风机马达,哈哈

这是五匹变频柜机,拆回来三台,就一台能正常使用,其他两台一台炸了IPM,一台烧了 FAN PS 保险管,
炸模块的压缩机坏的概率大吗?
发表于 2018-9-11 23:04:40 | 显示全部楼层
直接换板吧
 楼主| 发表于 2018-9-11 23:06:35 | 显示全部楼层

想搞下自己卖了,  换个变频板1200, 挣个毛线。
 楼主| 发表于 2018-9-11 23:07:04 | 显示全部楼层

你在火山开视频了?

评分

参与人数 1幽默 +3 收起 理由
运城向荣电子 + 3 哦,没事的时候,胡玩

查看全部评分

发表于 2018-9-12 08:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
丰源制冷 发表于 2018-9-11 22:58
这是五匹变频柜机,拆回来三台,就一台能正常使用,其他两台一台炸了IPM,一台烧了 FAN PS 保险管,
炸模 ...

我知道是变频的,压缩机可能性不大,风机可能性更大,我们一般都直接换
IMG_20180514_132348.jpg
IMG_20180502_165654.jpg
发表于 2018-9-12 14:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
丰源制冷 发表于 2018-9-11 23:06
想搞下自己卖了,  换个变频板1200, 挣个毛线。

多少钱一台  多少电压的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 00:53 , Processed in 0.064468 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表