楼主: 王应冲

系统的泄漏和过滤器,减震管,止回阀的检查问题

[复制链接]
发表于 2018-9-6 15:39:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-9-6 17:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-6 18:43 编辑

可以网上收ack-26,一边通气一边不通气。你说是不是单向阀。三并联机组上面用的。

专业名称叫“止回阀”。  荣昌制冷
发表于 2018-9-10 16:12:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-9-22 19:32:33 来自手机 | 显示全部楼层

冷库哪些地方容易漏氟?

今天修了一个冷库高压压力为两公斤。然后加氟加到13公斤左右。过了半个多小时。制冷剂又漏了。高压压力基本上没有了。请问哪些地方容易漏冷库,现在这个是保鲜库。我觉得应该是高压漏了。一般简陋,是用氮气吗?是分段检漏吗?
发表于 2018-9-22 19:41:07 | 显示全部楼层
楼主会维修冰箱吗?检查方法一样的
发表于 2018-10-10 16:21:28 | 显示全部楼层
王应冲 发表于 2018-9-5 21:55
用w48是发在高压端还是低压端.   我目前只有H48   压缩机是30p的半封闭

H48  D48 W48都是高圧段液管上的滤芯!只有F48是吸气侧的滤芯!!正常使用H48除水 除酸,D48仅除酸,一般用于压缩机烧毁后清洗系统用的。。