楼主: 王应冲

系统的泄漏和过滤器,减震管,止回阀的检查问题

[复制链接]
发表于 2018-9-4 18:52:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-5 09:18:09 | 显示全部楼层
压缩机低压端用的就是H48滤芯。如果压缩机烧坏了最好用W48过滤,运转几个小时更换一次。根据系统大小更换,小型冷库4次左右即可,在换成H48即可正常使用。
 楼主| 发表于 2018-9-5 19:45:59 来自手机 | 显示全部楼层

请问减震管这样有没有安全隐患?

RT809HSE编程器
请问减震管这样有没有安全隐患?,然后压缩机的低压阀那里有一些冷冻油。是那四颗螺丝没有拧紧吗?要用电动螺丝刀拧一下吗?低压阀那里其他的机组没有机油。
IMG_20180905_171321.jpg
IMG_20180905_171326.jpg
IMG_20180905_171810.jpg
发表于 2018-9-5 20:11:05 | 显示全部楼层
管道安装偏离度较大,没对准,不同芯所致。
 楼主| 发表于 2018-9-5 20:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-5 21:06 编辑

低压端有油污是那是螺丝没有淋紧吗?



怎么总要把同一个问题或同一种话题,在没人插帖跟帖的情况下,分多帖发表?如需修改或补充,不能使用“编辑”功能吗?讲了多次不听???
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:55:37 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-9-5 09:18
压缩机低压端用的就是H48滤芯。如果压缩机烧坏了最好用W48过滤,运转几个小时更换一次。根据系统大小更换, ...

用w48是发在高压端还是低压端.   我目前只有H48   压缩机是30p的半封闭
发表于 2018-9-6 07:23:02 | 显示全部楼层
王应冲 发表于 2018-9-5 21:55
用w48是发在高压端还是低压端.   我目前只有H48   压缩机是30p的半封闭

冷凝器后级(蒸发器的前端)。一般的都只有这一个过滤器。你的这台机组在回气端也有过滤器。那就装在这里就行啦。不管装在哪里都是防止酸进入压缩机。
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机都运行了几天了。现在过滤芯会不会迟啦?
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:35:00 来自手机 | 显示全部楼层

话说冻库日常检查的重要性。

冷却塔里面的布水器堵了。导致水温升高。,压力保护值调高了。易熔塞爆了三次。制冷剂加了20几罐。嘿嘿,还有一个三并联的机组单向阀。都搞坏了两个。温度过高。把单向阀里面的锡,都融化了。照了两张单向阀内部照片。单向阀的型号为ack-26
IMG_20180906_115233.jpg
IMG_20180906_121449.jpg
IMG_20180906_121502.jpg
IMG_20180906_121511.jpg
发表于 2018-9-6 14:58:35 | 显示全部楼层
从维修角度来说,都按规章操作,维修量都少多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:21 , Processed in 0.057689 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表