电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2401|回复: 10

五匹风管散热问题

[复制链接]
发表于 2018-9-4 11:31:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
还是上次那台五匹风管机,今天又放氟重新抽了真空,排气还是110多度,回气只有10度,电流8.8外机冷凝器也用高压水枪冲洗了,还是不行,求大师指点,在线等,急急急
 楼主| 发表于 2018-9-4 11:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
压力0.5公斤
发表于 2018-9-4 11:57:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排气这么高,电流这么大,该清理的也清理了,还能有啥,请拿出你的焊枪,清理毛细管过滤器。。。
发表于 2018-9-4 12:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
氟是不是定量加的,风扇电容检查过没有
 楼主| 发表于 2018-9-4 12:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
氟定量加的,风扇电容都换试了
发表于 2018-9-4 12:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟看压力是不是5,如果是低于4,毛细管,过滤器的检查下,高于5.5,风扇电容,散热片的仔细看下。
发表于 2018-9-4 12:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
入门级学徒 发表于 2018-9-4 11:32
压力0.5公斤

确定是0.5公斤,这么低


发表于 2018-9-4 13:54:56 | 显示全部楼层
电压低也不行
 楼主| 发表于 2018-9-4 14:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
电压够,现在没办法了拆毛细管
发表于 2018-9-4 16:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
压机不行了