电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3110|回复: 8

各位老师,我想问一个膨胀阀的问题

[复制链接]
发表于 2018-9-2 13:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师我想问一下,膨胀阀安装离过滤器几米为最佳。我装过一个库外机为一体机,没有安装位置,离库接8米的铜管,膨胀阀装在库内冷风机旁边,总是感到低压有点低。望各位老师指点
发表于 2018-9-2 14:14:55 | 显示全部楼层
膨胀阀安装在库内也是可以的,而且高压液体还能得到过冷,更加减少了节流时产生的闪发气体,一定程度上提高了一点制冷效率。
膨胀阀的安装位置要求距库房越近越好,通常都是距库房一米以内。感温包也是包扎在出库房的水平回气管段上,与回气管呈4点或8点钟的角度。
发表于 2018-9-2 14:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-2 14:30 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-2 14:14
膨胀阀安装在库内也是可以的,而且高压液体还能得到过冷,更加减少了节流时产生的闪发气体,一定程度上提高 ...


膨胀阀应安装在库外顶部为最佳,距离机组五米范围内。如有加长管的话按机组匹配口径追加至膨胀阀供液端,上升管高度超过3米的最好设计存液湾,放置闪发气体。机组有过冷的前提下膨胀阀装库外,没过冷就装库内(大多数机组没过冷)

荣昌老师,我的分析对吗?我是一名空调工,经过三个月业余时间的学习,得出现在的分析。感觉现在已经掌握制冷学入门级别
发表于 2018-9-2 14:37:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-2 14:55 编辑
weinyingak 发表于 2018-9-2 14:28
膨胀阀应安装在库外顶部为最佳,距离机组五米范围内。如有加长管的话按机组匹配口径追加至膨胀阀供液端, ...


膨胀阀的安装不能以压缩机组的位置推算距离,假如机组因条件因素安装的位置较远怎么推算呢?
膨胀阀的安装应以库房位置为基准,跟着库房位置“走”就不会错。高度以库内蒸发器出来的回气管为基准,或者与压缩机吸气管的高度平行。高度过高不利于调节和检修操作。
只要系统里的制冷剂充足,出液管都是从储液器的底部或上部的“落底管(插入管)”输出的,无储液器的都是从冷凝器的底部输出,输出的都是液态,所以无需设置所谓的“存液弯”,假如液体不足,即使有“存液弯”也不可能满足液体的输送,节流时照样会产生“闪发气体”,存液弯反而还增加了输送阻力。
发表于 2018-9-2 14:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,又学到一点。其他分析没挑出毛病就是对的了
 楼主| 发表于 2018-9-2 17:02:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-2 14:14
膨胀阀安装在库内也是可以的,而且高压液体还能得到过冷,更加减少了节流时产生的闪发气体,一定程度上提高 ...

荣昌老师你好,我是想问库离机主接了8 米铜管有没有营想,还有就是感觉低压有点低是不是接了8米管子的关系呢,谢谢
发表于 2018-9-2 17:21:19 | 显示全部楼层
卢辉佃 发表于 2018-9-2 17:02
荣昌老师你好,我是想问库离机主接了8 米铜管有没有营想,还有就是感觉低压有点低是不是接了8米管子的关 ...

只要连接管是按照压缩机上的进出口径配置的,管子没有缩小,弯度少,那就没问题的。
低压低,低到什么程度?必须提供当时的库温,低压压力,高压压力,所用制冷剂的种类,系统的结霜现象,压缩机的运转情况等,否则无法判断。
 楼主| 发表于 2018-9-2 18:15:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-9-2 17:21
只要连接管是按照压缩机上的进出口径配置的,管子没有缩小,弯度少,那就没问题的。
低压低,低到什么程 ...

f是22的库温是-5低压是1.7公斤,高压是12公斤,回气管霜已接到阀口。但是降温还是很快的,对了内机是冷风机的
发表于 2018-9-2 18:47:10 | 显示全部楼层
卢辉佃 发表于 2018-9-2 18:15
f是22的库温是-5低压是1.7公斤,高压是12公斤,回气管霜已接到阀口。但是降温还是很快的,对了内机是冷风 ...

R22制冷剂,库温-5度,此时的蒸发温度为-10度,对应R22的饱和压力为0.254MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa(约合2kg)表压左右。所反应出的低压压力稍微低了一点,为此制冷量也相应减小了一点。你地处辽宁抚顺,气温也低了,高压压力所以也不高。
库温已经在零下5度了,回气管结霜到吸气阀口也是正常的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:06 , Processed in 0.057416 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.