电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 烫的冰

该死的压缩机~热保护

[复制链接]
发表于 2018-8-26 09:08:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
找个师傅看看!
发表于 2018-8-26 09:38:45 | 显示全部楼层
路过学习。。。。。
发表于 2018-8-26 10:37:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果除去供电、散热、制冷剂不足原因外,基本上可判断压缩机问题。
发表于 2018-8-26 13:18:44 | 显示全部楼层
找个师傅看看吧.反正你不会修
发表于 2018-8-26 14:03:56 | 显示全部楼层
找找温度高的原因
发表于 2018-8-26 16:01:14 | 显示全部楼层
如果是压缩机停机的时候有咣当声,排除缺氟 外机散热不好,剩下的就是压缩机要玩完了。
发表于 2018-8-26 16:08:03 | 显示全部楼层
散热不好
发表于 2018-8-26 16:36:58 | 显示全部楼层
按10楼的方法检查
发表于 2018-8-26 16:44:27 | 显示全部楼层
查一下四通阀,或是电下低.外机风扇风不足.
发表于 2018-8-26 19:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
我今天也碰到两台  换了新压缩机还是会热保护  你的解决了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 11:22 , Processed in 0.052553 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表