查看: 6126|回复: 27

该死的压缩机~热保护

[复制链接]
发表于 2018-8-25 23:24:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近修了几台空调,都是压缩机“热保护”了,工作一会儿压缩机很热就停了,风扇正常,内机也正常就是压缩机停了。休息下冷却后又可以工作一会儿。但有时候压缩机还有异响。各位大神,有什么好方法对付吗?
发表于 2018-8-25 23:40:50 | 显示全部楼层
能换压缩机就换,不能换把压缩机喝风扇间隔的挡板拆掉,有些的也能用,外置过热保护器的话换个保护器试下
发表于 2018-8-25 23:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压低么?机器换热器脏么?内外风机风量大么?
发表于 2018-8-25 23:44:46 | 显示全部楼层
过热保护,压机不好,压机负载重,散热不好,造成压机过热
发表于 2018-8-26 01:15:14 | 显示全部楼层
异响 具体是什么声音呢 估计很有可能是压缩机磨损了 没有别的办法换压缩机吧
发表于 2018-8-26 01:30:04 | 显示全部楼层
各方面原因检查一下
发表于 2018-8-26 02:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
我试过加点压缩机油,修好几台。但有几台不行。
发表于 2018-8-26 07:02:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-26 07:13:35 | 显示全部楼层
压缩机过热保护造成的原因很多。
1、制冷剂缺少,压缩机的热量无法带走。
2、电源故障:(1)电压低、(2)电源线太细太远载流不够。造成压缩机过流工作。
3、压缩机本身问题:(1)声音异常,一般是机械故障需换压机(2)回油不正常或缺油
4、换热器换热不好,造成恶性循环。
5、系统故障:(1)四通阀故障造成回气温度超高、(2)系统堵塞,现象同1
个人建议仅供参考
发表于 2018-8-26 08:42:00 | 显示全部楼层
电压,电流,压力什么没有,算命还要八字