 楼主| 发表于 2018-8-28 12:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
版主中午好 如果在继续加制冷剂 压缩机肯定液击 是不是又要调小膨胀阀呢 谢谢指点一下我在这里转不过弯了
发表于 2018-8-28 14:45:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-28 14:54 编辑
陈万强盛 发表于 2018-8-28 12:26
版主中午好 如果在继续加制冷剂 压缩机肯定液击 是不是又要调小膨胀阀呢 谢谢指点一下我在这里转不过弯了 ...


你是这搞搞那搞搞,这里想想不是,那里想想又不对,的确转不过弯了。
现在系统还存在什么问题?不就是低压压力低了些吗?低压低,制冷量小,库温下降得慢。早就叫你适当再补加一些制冷剂,你左说右说“已经加了11kg”不敢再加了,你管那么多干嘛?5P的系统还有加20kg的了,加到合适为止。只要确认膨胀阀的调节杆在中间位置上没动过,我就不信再加点就会“液击”。难道就不会在接近“到量的时段”慢慢细心观察着加???非得一下子就加得压缩机产生液击?又没叫你再去加个十斤八斤的,操作动作就那么“极端”?你已经说“肯定液击”,既然口气都会“肯定”,说明你的“弯”已经转过去了。只要你按照我说的做,慢慢细心观察着加,就“肯定不会液击”!这么点操作就有那么难吗?希望你能从这个“弯”里转出来!如果你还“僵持”着,那你就一直在那个“圈里打转转”吧。
如果又去“调小膨胀阀”,那不等于白加了?
发表于 2018-8-28 14:59:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-28 15:05 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-28 14:45
你是这搞搞那搞搞,这里想想不是,那里想想又不对,的确转不过弯了。
现在系统还存在什么问题?不就是低 ...


调小膨胀阀压力 会更低吧


这个我懂,你应该去问楼主!是他说的。   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-8-28 15:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-28 15:25 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-28 14:45
你是这搞搞那搞搞,这里想想不是,那里想想又不对,的确转不过弯了。
现在系统还存在什么问题?不就是低 ...


谢谢版主指点 膨胀阀不动的前提 加制冷剂加到压缩机上不能起霜 观察压力大小 可以这么理解吗?如果压力还达不到库温对应的压力 需不需要 调膨胀阀呢 谢谢指点


无语了,太累了,不说了,随你怎么理解吧。   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-8-28 15:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
exsn 发表于 2018-8-28 14:59
调小膨胀阀压力 会更低吧



我的意思就是调小膨胀阀就不液击了
发表于 2018-8-28 15:25:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-28 15:36 编辑
陈万强盛 发表于 2018-8-28 15:12
我的意思就是调小膨胀阀就不液击了


就跟吃饭似的少吃多次的道理懂吗,一次少吃点,多吃几次,你既不会饿着也不会撑着
你这加了那么多天了压力就没有上升点?
 楼主| 发表于 2018-8-28 15:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的 耐心 指点  昨天和今天我没去看 我在啰嗦一句话 是不是膨胀阀调到中间位置就不能动了
发表于 2018-8-28 15:55:13 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-8-28 15:49
谢谢各位大师的 耐心 指点  昨天和今天我没去看 我在啰嗦一句话 是不是膨胀阀调到中间位置就不能动了 ...

可以适当调动一点,切不可一下调动太多,
发表于 2018-8-28 16:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-28 16:06 编辑
陈万强盛 发表于 2018-8-28 15:49
谢谢各位大师的 耐心 指点  昨天和今天我没去看 我在啰嗦一句话 是不是膨胀阀调到中间位置就不能动了 ...


膨胀阀的调节杆应调整至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!这是一项操作调整的原则!只有在这种状态的基础上反应出的工况才是系统真实的工况,才能根据此工况对系统作出分析判断。否则很容易引起误判。不任是加氟,还是处运行中,膨胀阀的调节杆必须首先确认在中间位置上。
在有经验的前提下,最多只能对膨胀阀的过热度作一点微调(顺反不超过一圈)。
 楼主| 发表于 2018-8-28 21:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
在次谢谢版主师傅和各位师傅们的耐心指点 万分感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:01 , Processed in 0.055338 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表