电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13060|回复: 48

新装冻库的加氟和运行状况

[复制链接]
发表于 2018-8-24 22:56:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 05:40 编辑

新装冻库 动力电 需要换相吗 怎么判断需要换 看外风机转向吗 谢谢指点一下
需要加冷冻油吗 怎么判断缺油
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:36:03 来自手机 | 显示全部楼层

这样还敢加氟吗

这个冻库是前几天装的 散热器移地方 现在重新加制冷剂  膨胀阀调到中间位置 F22制冷剂 还可以加吗
IMG_9700.JPG
IMG_9699.JPG
IMG_9698.JPG
发表于 2018-9-13 22:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以了不用加了,运转会在看,稍微多了点
发表于 2018-9-14 06:30:52 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-9-13 21:36
这个冻库是前几天装的 散热器移地方 现在重新加制冷剂  膨胀阀调到中间位置 F22制冷剂 还可以加吗 ...

此时的库温是多少?图中的压力表也看不清,没有这些,怎么回答你???
发表于 2018-8-25 06:31:20 | 显示全部楼层
新装的冷库,压缩机如果也是新的,那就无需考虑加油的问题。带有视油镜的可以直接从视镜看出油面位置。
如果是活塞式的压缩机,机组没有油泵,那就不存在顺反转的问题;如果压缩机带有油泵,或者是其它涡旋式,旋转式,螺杆式,离心式等,都存在正反转的问题。开启式压缩机可以直接从飞轮转动分辨正反;全封闭式和半封闭式的压缩机可以从声响,电流,压力等方面辨别正反运转。
 楼主| 发表于 2018-8-25 20:27:45 来自手机 | 显示全部楼层

新装冻库不知道有问题没师傅们指点一下

长5.2米 宽2.8米高2.8米 -18度 配比泽尔5P半封闭 32双翅铝管110米 膨胀阀阀芯 4号 膨胀阀调在中间位置 现在库温-11度 低压压力接近0MP高压1.4MP 运转油位低 请问问题在哪里 有问题吗 附加图 现在是空库
IMG_9538.JPG
IMG_9539.JPG
IMG_9540.JPG
IMG_9542.JPG
发表于 2018-8-25 20:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
可能你阀调大了,新的不要动,高压14公斤,你环境温度在27,8度,不知道当时多少?
 楼主| 发表于 2018-8-25 20:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
hfybzl 发表于 2018-8-25 20:36
可能你阀调大了,新的不要动,高压14公斤,你环境温度在27,8度,不知道当时多少? ...

低压压力太低了 回气阀门接霜 不敢加制冷剂了 大概加了10公斤制冷剂 是不是堵了
发表于 2018-8-25 21:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀感温包装在什么位置?试着把阀体调小一点试试看。
 楼主| 发表于 2018-8-25 23:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-26 07:12 编辑
双眼皮 发表于 2018-8-25 21:19
膨胀阀感温包装在什么位置?试着把阀体调小一点试试看。


感温包在回气管上 做了保温 调小了不是压力更低了吗
制冷剂是R22 库温-11蒸发器就是-16 对应压力285 表上压力应该在1.5公斤左右 不知道这样分析对头不
发表于 2018-8-25 23:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-8-25 23:05
制冷剂是R22 库温-11蒸发器就是-16 对应压力285 表上压力应该在1.5公斤左右 不知道这样分析对头不 ...

分析是对的,膨胀阀不要动,低压压力过低,应该是缺少制冷剂。
 楼主| 发表于 2018-8-26 04:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
快乐维修888 发表于 2018-8-25 23:24
分析是对的,膨胀阀不要动,低压压力过低,应该是缺少制冷剂。

但是回气阀门已经结霜了 在加就到压缩机了 版主不是经常说 压缩机不能结霜吗
发表于 2018-8-26 06:34:59 来自手机 | 显示全部楼层
5匹零下18度,如果是丹佛斯膨胀阀阀芯用3号合适
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:59 , Processed in 0.072491 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表