楼主: 一沉默一

20方左右-18度的冷库换压缩机后排气温度居高不下

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-8-16 18:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-16 18:27 编辑

等了5个多小时了,我现在设置-14度停机,已经停机了,电流到6.2到6.7安跳,压力低压到0.1mpa,高压1.6mpa.排气到120度。我准备试一个晚上,明天去看看,


再稍微适当补加一些制冷剂后,制冷可能会更快,库温会降得更低一点,停机会更快,降温时间会更短,压缩机的运转温度会更低。
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-8-16 19:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
一沉默一 发表于 2018-8-16 18:16
等了5个多小时了,我现在设置-14度停机,已经停机了,电流到6.2到6.7安跳,压力低压到0.1mpa,高压1.6mpa. ...

我明天再去观察下,现在到搞风幕柜,又是头痛的东西
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在低压0.06mpa,高压1.35mpa,排气113度,库温-15度,电流没到多大变化和昨天一样,是正常的吗?怎么排气还是不下来
发表于 2018-8-17 10:39:24 | 显示全部楼层
一沉默一 发表于 2018-8-17 09:52
现在低压0.06mpa,高压1.35mpa,排气113度,库温-15度,电流没到多大变化和昨天一样,是正常的吗?怎么排气 ...

库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应的压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.11或0.12MPa表压。你的低压低了近100%,不但制冷量小,降温慢,甚至不降,而且过热度大,吸气温度高,毫无疑问,压缩后的排气温度当然是高的。
我说的你又不听,那有什么办法呢?
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-17 10:39
库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应的压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在 ...

我加氟了,压缩机机壳现在有露水了,而且有时候有点异响,不敢加了
发表于 2018-8-17 12:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机不接霜就没事,再加点制冷剂
发表于 2018-8-19 22:52:30 | 显示全部楼层
膨胀阀怎么知道有没有调在中间
位置
发表于 2018-8-20 10:56:07 | 显示全部楼层
1.翻新压缩缸垫不行。2.高压冷却不良。
 楼主| 发表于 2018-8-20 11:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
全新要那么多钱,一刀肉痛,公馆场所的冻库都当空调用了,又没有合适的购买渠道,可能高价卖高仿翻新,还不如直接卖下线翻新,还有一年保修,但是就是麻烦。
发表于 2018-8-24 13:32:38 | 显示全部楼层
给荣昌老师点个大大的赞!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:14 , Processed in 0.054852 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表