20方左右-18度的冷库换压缩机后排气温度居高不下

[复制链接]
发表于 2018-8-16 13:34:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
20方左右-18度的库,原压缩机坏,现淘一翻新的换上排气温度居高不下118度,电流到6-7安,380v的,压力库温-8---0.12左右,高压1.55左右,过滤器有点热手感温度到40多度,压缩机回气浮霜,看看大师来个灵感
这个压缩机过滤器原是丹佛斯的现在是艾默生的,crpq-0500-tfd-522压缩机,原丹佛斯023z5043(163)的,现艾默生ek163s
发表于 2018-8-16 14:42:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-16 14:43 编辑

废话!“20方”,什么“方”?平方还是立方???用什么制冷剂,温度和压力的单位都不写,哪有上论坛发第一个帖子就这么马虎的?对他人怎么这么不尊重???
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-16 16:11 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-16 14:42
废话!“20方”,什么“方”?平方还是立方???用什么制冷剂,温度和压力的单位都不写,哪有上论坛发第一 ...


20立方这个是大概,还有压力是mpa,按公斤就是1.2低压,15高压,内外风机,外机老板叫人清洗过
氟22,压力单位mpa,温度单位摄氏度
本来准备发图片,图片发不出
荣老师这几天被几个风幕柜和这个库搞到头痛,没办法了还请指点一二
发表于 2018-8-16 16:22:28 | 显示全部楼层
一沉默一 发表于 2018-8-16 16:07
20立方这个是大概,还有压力是mpa,按公斤就是1.2低压,15高压,内外风机,外机老板叫人清洗过
氟22,压 ...

R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度为-13度,对应R22的饱和压力为0.218MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该在0.18~0.2MPa表压。
低压压力低,说明此时的蒸发压力更低,不但制冷量小,而且过热度大,压缩机的吸排气温度就会很高。
如果膨胀阀的调节杆没有动过,仍然保持在出厂状态下(这个前提必须确认),那就说明系统中的制冷剂过少了。
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-16 16:54 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-16 16:22
R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度为-13度,对应R22的饱和压力为0.218MPa表压,扣除回气管路一定的压 ...


我是看压缩机回气已经有浮霜了快到机壳了,不敢加了。那个过滤器热是正常的吗?


发表于 2018-8-16 16:54:33 | 显示全部楼层
一沉默一 发表于 2018-8-16 16:42
我是看压缩机回气已经有浮霜了快到机壳了,不敢加了。那个过滤器热是正常的吗?


先检查膨胀阀的调节杆是否在中间位置上,保证这个前提后,才能根据反应出的工况作出分析判断。否则上述工况数据都是假的。
好比水阀门没开足,只开一点点,后面反应出的水压力真实吗?能根据此压力判断是水泵坏了,还是水源少了?
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-16 16:57 编辑

膨胀阀我这里没有动过,我接手的时候上面还有发泡,我打开检查过有没有脏,应该没有动过。

你没动过,那其他人呢?或者前任维修员呢?你应该确认一下嘛。  荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-8-16 17:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-16 17:32 编辑

现在库温-11度,低压0.11mpa,高压1.6mpa,排气118
发表于 2018-8-16 17:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
加制冷剂试试,风冷蒸发器的话低压低了,加到0.15MPa看看,
发表于 2018-8-16 17:41:44 | 显示全部楼层
一沉默一 发表于 2018-8-16 17:07
现在库温-11度,低压0.11mpa,高压1.6mpa,排气118

库温-11度,此时的蒸发温度-16度,对应的压力0.185MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该在0.13~0.14MPa表压左右。现在的低压压力还稍微低了一点点,如果确认膨胀阀的调节杆是在中间位置上,那就还需再补加一点制冷剂。如果补加后制冷会更快些,那就说明这个分析是对的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:07 , Processed in 0.061290 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表