铝排制冷量以及膨胀阀选型问题

[复制链接]
发表于 2019-5-5 21:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么不把所有铝排串联到一起,然后用一个膨胀?这样也好调整,也能省膨胀阀。,
发表于 2020-9-18 21:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-19 05:56 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-11 16:49
铝排一般每50m分一组,钢光管每100m内分一组,尽量分配平均(每组的排管长度一样)。再把压缩机的制冷功 ...


荣老师我的问题 能给个匹配建议吗?谢谢
比泽尔8匹压缩机 200米25的铝排共一路应该配多大的膨胀阀
请教荣老师比泽尔半封闭8匹压缩机 200米25的铝排用一个膨胀阀控制应该配多大的  现在是用的丹佛斯Tx2 6号阀芯  效果不是很好 新注册的不能发帖只能在这问了
发表于 2020-9-18 22:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你200米一路太长了,至少要分两路。铝排管别人做时一般不会做这么长,可能你没有把它分两路来用。太长了压损大,制冷速度慢,配置没有问题。
发表于 2020-9-19 06:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
hfybzl 发表于 2020-9-18 22:19
你200米一路太长了,至少要分两路。铝排管别人做时一般不会做这么长,可能你没有把它分两路来用。太长了压 ...

200米铝排分4组每组50米用一个膨胀阀 在膨胀阀后用的4路分液器 然后4个回路连接到一体的4路化霜阀 在到压缩机
发表于 2020-10-31 10:23:50 | 显示全部楼层
renkaiyuan64 发表于 2018-8-11 16:28
比如这样的情况,一台20P的压缩机带铝排,铝排分成3组,且每组的长度不一样,每组单独配膨胀阀,这样怎么 ...

20P最好是配置四路,铝排长度尽量一样,差一点关系不大,配置四路每组采用4#阀芯,每组对应φ32的二翅片铝排,米数150至200米(根据库体大小配置吧)。