本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-11 10:40 编辑

百度百科上解释铝排制冷量约100w/m2  但这个是单管的
想问冷库中常用的铝排 25  32  二翅片  三翅片  制冷量是多少?
现想根据制冷量来匹配膨胀阀对应型号,不想再用经验来估量了
铝排管制冷量100w/m2,我也不确定,只是比如一台常规冷库,4m*5m*2.5m,5P的半封闭压缩机带120米25的铝排,配4号丹弗斯TX2膨胀阀-18℃,降温很好。
可是按照100w/m2制冷量来计算,120m*0.29=34.8㎡,34.8㎡*100=3480KW制冷量,那按照丹弗斯的选型表选2号阀芯?
平经验来说,2号绝对不行
所有请教各位具体制冷量怎么算,之后怎么配呀
感谢感谢
发表于 2018-8-11 11:49:58 | 显示全部楼层
一般以铝排每米的传热面积(表面积)与冷库的面积或体积配匹压缩机的制冷量。
4m*5m*2.5m的库房(库面积:20平米,体积50立方米),5P的半封闭压缩机,配120米25的铝排,配4号丹弗斯TX2膨胀阀,库温-18℃,但没说铝排是哪种规格(翅片)的。
如按φ25的双翅片铝排计算:φ25的双翅片铝排每米的传热面积为0.33m2,按库底面积的两倍配置蒸发面积,即库面积20X2÷0.33≈121米(取整数120米)。
所以该库用φ25的双翅铝排120m,配4号丹弗斯TX2膨胀阀是完全可行的。
 楼主| 发表于 2018-8-11 12:02:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-8-11 11:49
一般以铝排每米的传热面积(表面积)与冷库的面积或体积配匹压缩机的制冷量。
4m*5m*2.5m的库房(库面积:2 ...

版主,我一直不明白根据铝排大小怎么选膨胀阀,一般选风机作为蒸发器时,蒸发器有制冷量标识,根据制冷量匹配相应的膨胀阀,但铝排一直都是按经验来选,主要是不明白各站铝排的制冷量怎么计算。

感谢版主
发表于 2018-8-11 16:17:56 | 显示全部楼层
renkaiyuan64 发表于 2018-8-11 12:02
版主,我一直不明白根据铝排大小怎么选膨胀阀,一般选风机作为蒸发器时,蒸发器有制冷量标识,根据制冷量 ...

膨胀阀应该按压缩机的制冷量或者功率来选定,不会按蒸发器来选定的。最简单的可按压缩机功率的“P”减1即可,如压缩机的功率为5P,膨胀阀则选4#就行了。
冷库都是按容积,储货量,周转量,各项冷耗来确定制冷量的,然后再确定压缩机的型式和功率(制冷量),两器和膨胀阀的型式和制冷量也都是按照冷库或压缩机的制冷功率来确定。
 楼主| 发表于 2018-8-11 16:28:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-11 16:40 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-8-11 16:17
膨胀阀应该按压缩机的制冷量或者功率来选定,不会按蒸发器来选定的。最简单的可按压缩机功率的“P”减1即 ...


比如这样的情况,一台20P的压缩机带铝排,铝排分成3组,且每组的长度不一样,每组单独配膨胀阀,这样怎么确定型号呀?
20P我是随便写的,只是想表达分组铝排各自单独配膨胀阀,怎么选型

感谢版主,这是我一直以来的一个疑问
发表于 2018-8-11 16:49:12 | 显示全部楼层
renkaiyuan64 发表于 2018-8-11 16:28
比如这样的情况,一台20P的压缩机带铝排,铝排分成3组,且每组的长度不一样,每组单独配膨胀阀,这样怎么 ...

铝排一般每50m分一组,钢光管每100m内分一组,尽量分配平均(每组的排管长度一样)。再把压缩机的制冷功率也按排管的组数平分,膨胀阀的大小就按每组压缩机的功率减1配置。就这样简单地配置就行了
发表于 2018-8-11 18:34:58 | 显示全部楼层
青老师好象说过先定根据工况选压机制冷量后根据工况选压机,又根据工况压机制冷量选膨胀阀,工况压机制冷量和工况下蒸发器的传热系数与温差定排管米数或面积,我就知这么多
发表于 2018-8-11 21:56:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-8-11 22:06 编辑

先要确定库温之后,再依据自己设计的温差,看是要铝排带翅片,还是无缝钢管,设计的温差是不固定的,库温高,温差大,热传系数高,所需配管就短,相反的库温低,温差小,热传系数低,所需配管就长,不同的库温与温差,热传系数就不相同,配管的管径大小也关係着热传面积,管径小液态冷媒的接触面积大,传热效果佳,这也是为何满液式蒸发器效能高的原因,所以说不能一概以100W/M2衡量。变数太多了。一切端看自己依据现场状况以及成本考量,比方大面积冷库,为顾及冷度的均匀性会取小温差,增加配管长度,让各个角落都能均匀受冷,谁然管路长了,但因为小温差设计,蒸发温度较高,小一号压缩机也能胜任,成本也能稍微COVER过来,COP值较高较为省电。
发表于 2018-8-20 10:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-11 16:17
膨胀阀应该按压缩机的制冷量或者功率来选定,不会按蒸发器来选定的。最简单的可按压缩机功率的“P”减1即 ...

荣老的意思如果是15P压缩机分3路,15/3-1=4,每路用4冷吨阀还是4#阀芯。可以这样理解吗。
发表于 2018-8-20 13:21:42 | 显示全部楼层
哦,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 20:23 , Processed in 0.064638 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表