冰箱内漏,压力的压力的疑惑?

[复制链接]
发表于 2018-8-9 21:08:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
高压不漏,今天上午11点给低压管打压,打到1.7个压,到晚上九点钟,下降到1.6个压。是不是漏了。请问师傅这算正常吗?上午天热,晚上天凉一些,压力会影响的对吧?
发表于 2018-8-9 21:17:28 | 显示全部楼层
晚上,气温低一些,压力自然会下降,正常,建议你明天11点再看压力,或者打压时记录当时的温度。建议打压后半小时记录压力值,这样比较准一些!
发表于 2018-8-9 21:18:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是表漏了?
发表于 2018-8-9 22:03:04 | 显示全部楼层
低压漏了
发表于 2018-8-9 22:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
我的最少打两2兆帕
 楼主| 发表于 2018-8-10 05:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
过了一晚,有降到1.5个压了。是天气温度低完成的,还是漏了?
发表于 2018-8-10 06:11:24 | 显示全部楼层
维家者 发表于 2018-8-10 05:55
过了一晚,有降到1.5个压了。是天气温度低完成的,还是漏了?

低压压力打低了,至少要2MPa或以上一点。
发表于 2018-8-10 20:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-11 07:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-8-10 06:11
低压压力打低了,至少要2MPa或以上一点。

嗯,谢谢荣老师。