楼主: 2335569574

奇怪的空调跳闸

[复制链接]
发表于 2018-8-3 08:56:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在的漏保也别太相信了 质量太差
发表于 2018-8-3 09:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
你有没有想过为什么半个小时跳闸?半个小时跳闸的顺序我给你缕缕,空调开机制冷后会发生冷凝水冷凝水流到破损线路上会跳闸,你仔细查查线路,如果线路没问题拆内机查查,其实问题很简单就看你细心不细心。
发表于 2018-8-3 09:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主解决了,给大家一个交代!大家对你的问题很感兴趣!
发表于 2018-8-3 09:41:32 | 显示全部楼层
跳了后分开内外机分别检查对地电阻,再继续下去,应该是有漏电。
发表于 2018-8-3 10:21:20 | 显示全部楼层
检查一下绝缘电阻
发表于 2018-8-3 13:13:56 | 显示全部楼层
换个2眼的空开会有惊喜的
发表于 2018-8-3 14:23:42 | 显示全部楼层
把地线断开试下
发表于 2018-8-3 14:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
换连接电缆。。。。。会有惊喜的。
发表于 2018-8-3 15:01:13 | 显示全部楼层
从压缩机的接线住用摇表摇一下,2兆以上没多大事,否者换压缩机
发表于 2018-8-3 15:10:20 | 显示全部楼层
楼主你换那么大的漏电开关,过载与漏电保护是二回事也,。漏电你换再大安数的漏电开关也一样,漏电系数是固定的