一台扬子柜机空调开机工作半小时左右跳用户家里总漏保,空调原先电源插头直接插在没有接地线的插座上,后改用空调单独接用一个漏保,改用后依旧两个漏保都跳,换上63A新漏保依旧半小时左右跳闸,空调电源线不接漏保时万用表测L.N线对地阻值无穷大,为什么接上已断电的漏保再测空调零火线对地阻值很小?
-500770901.jpg
 楼主| 发表于 2018-8-3 05:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
测量空调制冷时工作电流7A左右接近额定电流
发表于 2018-8-3 06:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前面己有漏保了,后面接个没有漏保2匹的试下。
发表于 2018-8-3 06:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
接触不良
发表于 2018-8-3 07:28:30 | 显示全部楼层
大多数,启动电容不良也会引起跳空开滴
发表于 2018-8-3 07:44:23 | 显示全部楼层
运行中的空调导致跳闸,有可能是内外机连接线绝缘不好。
发表于 2018-8-3 07:53:59 | 显示全部楼层
就在阻值小时测,分开内外机测就会有所发现
发表于 2018-8-3 07:56:09 | 显示全部楼层

大大滴赞同ing。当线路接触不良时候,零序电抗器很容易出现零位漂移。硬生生把脱口机构给顶开
楼主这个还是检查线路吧。包括漏电保护器的电源侧与负载侧所有
发表于 2018-8-3 08:15:00 | 显示全部楼层
兆欧表摇绝缘
发表于 2018-8-3 08:21:59 | 显示全部楼层
为什么接上已断电的漏保再测空调零火线对地阻值很小?
我来回答你这个问题:
因为 小区里都是 地线和零线 并在一起的 。零线是接地的 。