电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: xypdyx

冷库堵了,原因是?过滤器还是?

[复制链接]
发表于 2018-8-10 21:30:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xypdyx 发表于 2018-8-6 15:56
已将外机过滤器拆了,打过压,吹过氟 ,内机打压吹氟,完后,抽真空,结果依旧。
高压实测0。25,低压0。04 ...

低压没有变化,高压升高至保护,散热不好吧。找到原因了吗
 楼主| 发表于 2018-8-10 21:45:29 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-8-10 21:30
低压没有变化,高压升高至保护,散热不好吧。找到原因了吗

没有找到原因,高压保护,散热是正常的,冷凝器都没有多少温度,只是微热。
发表于 2018-8-11 15:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机不出力了  电流太小
 楼主| 发表于 2018-8-11 18:54:59 | 显示全部楼层
清风随我 发表于 2018-8-11 15:50
压缩机不出力了  电流太小

压缩机电流已测,只有3.7A,实际电流6.3A,所以,压缩机电流没有超高!
发表于 2018-8-11 19:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
实际电流?是额定电流吧  达不到额定电流不是缺腐就是压缩机压缩不行了
 楼主| 发表于 2018-8-12 12:58:11 | 显示全部楼层
清风随我 发表于 2018-8-11 19:08
实际电流?是额定电流吧  达不到额定电流不是缺腐就是压缩机压缩不行了

压缩机不行,高压能打到这么高,而且电流还低于额定电流,有些想不通。
发表于 2018-8-12 17:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-12 17:37 编辑

不是高压高  是高压低报警
高压高的话高压管应该很烫  你这明显高压不大压  低于高压范围肯定报警  压缩机电流也小  这样解释就通了
没有膨胀阀  那就是冷凝器配小了  就这几个毛病
 楼主| 发表于 2018-8-12 20:05:55 | 显示全部楼层
清风随我 发表于 2018-8-12 17:05
不是高压高  是高压低报警
高压高的话高压管应该很烫  你这明显高压不大压  低于高压范围肯定报警  压缩机 ...

高低压都有表,实际低压,0.4.高压0.25,氟还可以加,高压到了0.3,但是排气温度还是温度温。直到压机热保护……
 楼主| 发表于 2018-8-12 20:07:46 | 显示全部楼层
压缩机高压还是很烫的。但是到了冷凝器就只有微温了。
发表于 2018-8-12 20:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
短接高压保护试一下,看看还跳不跳了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:26 , Processed in 0.054363 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表