冷库堵了,原因是?过滤器还是?

[复制链接]
发表于 2018-8-2 20:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
 今天修个冷藏库,工作中,低压正常,0.3MPS,工作一阵,原高压保护断开,按复位按钮,又开始工作,手摸低压管。马上冷了,高压管,有升温,排气温度也上来了。低压压力从高到低,到0.3MPS时,手摸低压管,已不很冷,只是微冷,高压管也没有温度了。低压一直这个压力,没有减少,三分种左右压力开关跳了。
 这种情况就是堵了,一般是会是过滤器堵还是毛细管堵,外机未发现哪里结霜。
发表于 2018-8-2 21:13:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2018-8-2 21:15 编辑

高压多少?冷库没有毛细管
 楼主| 发表于 2018-8-2 22:09:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压表坏了,没量,毛细管有的。
发表于 2018-8-3 13:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
堵了就不会跳高压保护了,只能是高压低。你这怕是散热不好吧!
发表于 2018-8-5 16:50:01 | 显示全部楼层
低压没降,会高压压力开关保护,不太像是堵了,你高压保护值设定多少?
 楼主| 发表于 2018-8-6 15:56:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-9 18:13 编辑

已将外机过滤器拆了,打过压,吹过氟 ,内机打压吹氟,完后,抽真空,结果依旧。
高压实测0。25,低压0。04,低压管微冷,高压管微热,将高,低压保护器下掉不停机工作,效果一样,电源未达到压缩机实际电流6A多。只有3。75A。
经过几天的没试,内外机没堵,过滤器换了,冷凝器不脏,排气温度没有,吸气温度微冷,低压有,高压高。高压达到2.5以上——,低压4KG。一直这样工作。分析不出原因了。
此冷藏库没有膨胀阀。
问题吊住。无从下手了!
发表于 2018-8-8 23:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
加大冷凝器呢
 楼主| 发表于 2018-8-9 17:43:08 | 显示全部楼层

问题是冷凝器根本不热,,,,
发表于 2018-8-9 22:08:55 | 显示全部楼层
楼主查出是什么原因了吗?
发表于 2018-8-10 09:47:43 来自手机 | 显示全部楼层
拍几张照片看看是什么样的机组和蒸发器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:22 , Processed in 0.060436 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表