请问各位师傅:LG内风机只有4根线,2个细的直接接在电容的2端;另2根粗一点合在一个插脚上,插在线路板上。这个想改通用板的话怎么弄求赐教。
 楼主| 发表于 2018-7-28 21:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一下,冒个泡
发表于 2018-7-28 21:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
LG风机好改,自己量量,只要零线,启动线,风机线你能分清。
 楼主| 发表于 2018-7-28 22:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
冬秋夏春 发表于 2018-7-28 21:50
自己顶一下,冒个泡

发个图片。z z z z z
发表于 2018-7-28 22:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
4根线其实就是3根线,3根线的是 调速端   公共端 启动端。公共端接电容又接n 4根线的电机无非就是把公共端接了2根线出来。
发表于 2018-7-28 22:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-28 22:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
二根接电容,一根零线,一根火线,通用板选电子调速,ok
发表于 2018-7-28 22:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
电容两根线,和两根粗线中的一根是没有阻值的!有阻值的那根电容线接风机启动!两根粗线一零一火!
 楼主| 发表于 2018-7-28 23:08:37 来自手机 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2018-7-28 22:53
电容两根线,和两根粗线中的一根是没有阻值的!有阻值的那根电容线接风机启动!两根粗线一零一火! ...

好的谢谢啊,明天去试试,手头有块抽头板,就发现内机只有4根线,就不好搞了,所以来问问大家
发表于 2018-7-29 08:45:06 | 显示全部楼层
两根线的直接用电子调速的