查看: 10118|回复: 12

格力变频空调压缩机停机问题

[复制链接]
发表于 2018-7-26 21:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台格力变频空调 凯迪斯,一开始运行正常  慢慢的 压缩机升频 大概10分钟压缩机 升最高频的时候  瞬间停止运转,风机继续运转1分钟  也停止运转  停机一分钟多  压缩机 继续运转  一下午也没出现故障代码   只要压缩机 不升最高频  就不停 ,请问是怎么回事呢
发表于 2018-7-26 21:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂,排气管温坏了,
 楼主| 发表于 2018-7-26 21:25:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
梁家新 发表于 2018-7-26 21:19
缺制冷剂,排气管温坏了,

停机很固定  开除湿模式 压缩机 不停机  只要 压缩机升最高频 也就是电流4.5A  想继续上升的时候  就停机 很固定
发表于 2018-7-26 21:26:02 | 显示全部楼层
先查一下压力,一般上外机板坏的比较多。
 楼主| 发表于 2018-7-26 21:39:50 | 显示全部楼层
朱洋洋 发表于 2018-7-26 21:26
先查一下压力,一般上外机板坏的比较多。

压力正常  回气管也凉  就是不能升频到最高  升频最高就停机
发表于 2018-7-26 21:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
换机外机变频板。
发表于 2018-7-26 21:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-26 21:58:20 | 显示全部楼层
TZL 发表于 2018-7-26 21:47
事不是电流问题。

没有报故障  个人感觉像是 电流问题  但是 不知道 这个电流问题是怎么引起的
发表于 2018-7-26 22:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-26 22:24:02 | 显示全部楼层
先检测控制板上的元件,有的元件用代换法,测测电流,之后再调节空调的不同模式,再测测电流看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 06:32 , Processed in 0.060549 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表