本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-2 15:14 编辑

我觉得就给副冷库装个合适的蒸发器,再在主机通往蒸发器这边装个膨胀阀和电磁阀。不知道可行不各位大师


我说的不就是这个问题吗?  荣昌制冷
发表于 2018-8-2 15:12:45 | 显示全部楼层
上海冷库设备厂 发表于 2018-8-2 10:59
之前遇到过一个一机双库的,5匹全封机托一台DD22和1台DL10冷风机,两台冷风机是各自电磁阀控制的,任意一个 ...

说明你的两个不同温度的库容相差太大了。一般就冰箱冰柜系统的容积比来说,都是冷藏容积更大,或者是两边一样大(冰柜);就蒸发温度来说,当然是冷藏的蒸发温度更高,所以它相应的蒸发压力也高。它们的回气管也是串联一根的。就冷库来说,可能有的冷藏库容比冷冻小,但由于冷藏蒸发温度和压力更高的特点,两种库温的回气管又是并联在一起的,所以不会造成哪个库蒸发压力不同而影响压缩机运行的问题;至于库房热负荷大小的问题,只要两库容不是成倍的比例,也是没有问题的;也可选择压缩机有卸载装置的,根据库房热负荷的变化,自动调节(卸载)压缩机的容量,这不就解决了这种矛盾问题了吗?
发表于 2018-8-2 19:44:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
renkaiyuan64 发表于 2018-8-1 21:11
使用低压控制意思是在压缩机控制上加装压控?温度降低到设定低压时断电,是不是不太可靠了,比如系统结霜太 ...

所谓低压停机是把停机压力设定在0,也就是当两组机组都达到设定温度,电磁阀都关闭了,压缩机正处在抽空阶段,等低压降至0时压缩机停机,所以不会系统结霜太多而造成压缩机停机,因为即使整个蒸发器结霜了,低压也不会在0这麽低。
 楼主| 发表于 2018-8-4 22:25:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-8-2 19:44
所谓低压停机是把停机压力设定在0,也就是当两组机组都达到设定温度,电磁阀都关闭了,压缩机正处在抽空 ...

谢谢,还想请教下,启动的时候有没有矛盾问题,比如电磁阀和压缩机同时供电,此时电磁阀开启,制冷剂还未流至压缩机处,压缩机此时低压保护,不能启动
发表于 2018-8-5 10:43:37 | 显示全部楼层
renkaiyuan64 发表于 2018-8-4 22:25
谢谢,还想请教下,启动的时候有没有矛盾问题,比如电磁阀和压缩机同时供电,此时电磁阀开启,制冷剂还未 ...

电磁阀与压缩机不会同时供电的,电磁阀是受温控控制,压缩机是受压力开关控制,当温度上升温控得电,电磁阀打开,冷媒流入蒸发器,低压上升至压缩机开启设定压力,压缩机才开始运转,所以只有电磁阀先打开,冷媒流入蒸发器压力上升之后,压缩机才会起动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:05 , Processed in 0.045092 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表