大伙讨论一个问题,比如一个小型冷库,冷库立方不超过50立方,做成隔间,一边冷冻-18度,一边高温冷藏库2-6度,大家一般怎么设计呢?双机组不现实,成本太高。

以前做过一种方案,问题太多,具体是机组只单独带-18度,然后在隔间上做一排风扇,安装一温控器控制排风来达到冷藏温度。但这样做有一个问题,长期运行时排放扇经常因为温度太低而结冰冻坏,或者因为冷凝的关系排放扇附件滴水严重。

求大伙有什么较好方案?
发表于 2018-7-23 13:43:12 | 显示全部楼层
坐沙发等高手回答,我也想听听
发表于 2018-7-23 16:08:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很简单,机组的制冷功率必须满足两库需要的制冷量,这是没有“折扣”的前提。
两库必须分别使用冷风机,分别使用电磁阀和膨胀阀供液及节流,各自库房的温控分别控制电磁阀的供液和冷风机的停开。运行中哪个库房达到温度(下限温度)就自动关闭通向该库电磁阀的供液和切断冷风机运转;什么时候(或者哪个库房)的温度上升至上限温度时,温控自动接通该库的供液电磁阀和冷风机运转。
发表于 2018-7-23 16:24:21 | 显示全部楼层
借鉴双门冰箱啊,一套设备2个温度啊。
发表于 2018-7-23 19:19:20 | 显示全部楼层
抽风的风机结冰冻坏,应该是风机装错位置造成,你应该是把风机装在冷冻库这边,由冷冻库抽冷风,这样是错误的,应该是由冷藏库吹风至冷冻库,再因风压关係由回风口把冷冻库的冷风吸入,这样才不会造成风机冻结,回风口做可拉式,可以控制迴风口大小,以防止迴风口过大冷风过多冻伤蔬果,或是回风量过小温度太高。如图所示。 1.gif 2.gif
 楼主| 发表于 2018-7-26 08:24:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-26 09:08 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-7-23 16:08
很简单,机组的制冷功率必须满足两库需要的制冷量,这是没有“折扣”的前提。
两库必须分别使用冷风机,分 ...


感谢版主,是不是这样做,副冷库冷风机在进口和出口分别装两个电磁阀,用一套温控控制电磁阀的和风机,停机时候两个电磁阀将部分制冷剂锁在副风机里,否则主风机制冷剂会过多,影响制冷效率。


不需要在冷藏库的冷风机进口和出口分别装两只电磁阀,只需在通向该冷风机节流膨胀阀的前面安装一只电磁阀就够了,由该库的温控控制启闭。
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-7-26 08:26:42 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-23 19:19
抽风的风机结冰冻坏,应该是风机装错位置造成,你应该是把风机装在冷冻库这边,由冷冻库抽冷风,这样是错误 ...

厉害,我怎么没想到,感谢这么认真回答我,还做了一个样图
 楼主| 发表于 2018-7-27 22:57:41 | 显示全部楼层
renkaiyuan64 发表于 2018-7-26 08:24
感谢版主,是不是这样做,副冷库冷风机在进口和出口分别装两个电磁阀,用一套温控控制电磁阀的和风机,停 ...

荣昌制冷:那主风机的和机组是不是就得不停机工作,比如主风机和机组已经达到温度停机了,而副风机此时需要降温,这样怎么控制呀?请教版主,感谢感谢
发表于 2018-7-28 05:48:34 | 显示全部楼层
renkaiyuan64 发表于 2018-7-27 22:57
荣昌制冷:那主风机的和机组是不是就得不停机工作,比如主风机和机组已经达到温度停机了,而副风机此时需 ...

请你仔细阅读领会我在3楼给你的回复。
运行中哪个库房达到温度(下限温度)就自动关闭通向该库电磁阀的供液和切断冷风机运转;什么时候(或者哪个库房)的温度上升至上限温度时,温控自动接通该库的供液电磁阀和冷风机运转。
这不就解决了不任哪个库房的库温达到了下限后,供液和冷风机都停止了;不任哪个库房的库温上升到上限时,即会接通供液和冷风机的工作。
发表于 2018-7-28 06:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-28 06:52 编辑

我以前也装过一机双温库,用两个电磁阀分别控制冷库温度故障率明显高于排风扇控制冷库温度
尤其是在下次开机时,回汽管要承受来自两个不同工况下的蒸发压力,你认为压縮机消化的了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:04 , Processed in 0.051074 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表