楼主: 15891653220

求教各位大师

[复制链接]
发表于 2018-7-31 18:55:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-7-31 18:10
所谓“按库房底面积配置铝排管的比例”,也是根据库房制冷量计算得出的一种便于可操作性和方便现场使用的 ...

荣老,您这表雷同去真工夫吃大碗粉,按大碗买单,大人一碗刚饱,小孩一碗吃剩一大半,稳打稳一碗饱,土豪
发表于 2018-8-1 09:16:15 | 显示全部楼层
现在是配的5P的压缩机,在这个制冷温度,制冷量是达到5000W左右的。而不是你所计算的2.7KW。如果是2.7KW制冷量配72米铝排没有错。
发表于 2018-8-1 11:02:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大龙制冷 发表于 2018-8-1 09:16
现在是配的5P的压缩机,在这个制冷温度,制冷量是达到5000W左右的。而不是你所计算的2.7KW。如果是2.7KW制 ...

你也是按三洋压机去定匹数吧可青老师不知按什么神功定匹数,我是照样画虎,有错你找青老师算账
360截图-2408484.jpg 111.jpg
发表于 2018-8-1 16:54:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-1 17:00 编辑

现在别人已经装了5P一体机了。不是我按什么去定。我算的话肯定要核算过。我们每年也设计安装10几个风冷,或铝排的冷库。
不过他配3冷顿的膨胀阀也太大了点。
发表于 2018-8-1 18:23:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2018-8-1 20:02 编辑

这38m3/-18c库,制冷量3kw算吧:3*1000*1.15*0.86/(10~12)/10/0.34=87~73米,下72米不会太少。
荣老的=14*2/0.34=82米。结论:72~87米都应在正常范围。
按5p、5000w冷量是吧,那应是配-18度库的风冷蒸发器所得的制冷量,应配上恒2H阀,它配3H是大了点,调小点也行。这就找出原因了,原一体5P机应是按-18度库的风冷蒸发器去配膨胀阀的,现用排管做蒸发器就不合适了,要改换成上恒1-1/2H阀。青老师的方法就是神,检验一切真假
发表于 2018-8-2 22:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
各位老师都说的有道理,不过根据我这碰见的8p全封闭配100米管道的实际情况,我也觉得蒸发器短了。就那8p配的90米情况也是低压很低,降温慢,一但蒸发器结霜降温更慢,后来化霜后库内加装风扇,运行时开启风扇,降温快了,压力也正常。。个人禺见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:21 , Processed in 0.052212 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表