发表于 2018-7-29 18:02:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀偏大,1-1.5冷吨比较合适,铝排管72米也差不多,你配置的是3冷吨膨胀阀,霜肯定上压缩机,但是你的低压太低,帮判断系统有堵。
 楼主| 发表于 2018-7-29 18:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2018-7-29 18:02
膨胀阀偏大,1-1.5冷吨比较合适,铝排管72米也差不多,你配置的是3冷吨膨胀阀,霜肯定上压缩机,但是你的低 ...

就差一个干燥还没换,过两天换个干燥试试低压正常不,正常了在换个小点的膨胀阀!(按说供液干燥高于手温发热不该堵啊)
发表于 2018-7-30 05:22:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-31 03:54 编辑
15891653220 发表于 2018-7-29 18:32
就差一个干燥还没换,过两天换个干燥试试低压正常不,正常了在换个小点的膨胀阀!(按说供液干燥高于手温 ...


自己在10楼里说“调大了两圈膨胀阀后库温从-12度降到了-16度”,说明低压低了,制冷量小了,调大膨胀阀后加大了蒸发压力和制冷量,库温才会下降。还去“换个小一点的膨胀阀”?那不又减小了制冷量,低压又回到低点?压缩机“带霜”就是因为蒸发器小了而调大了膨胀阀!
讲了根本的问题是蒸发器的传热面积小了,而且不是小一点的问题,φ32的双翅片铝排只有72m差远了!低压低,制冷量小了,自己通过调大膨胀阀已经证实了这个问题。还想再去“走弯路,甚至是回头路”,折腾膨胀阀。
 楼主| 发表于 2018-7-30 11:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-30 05:22
自己在10楼里说“调大了两圈膨胀阀后库温从-12度降到了-16度”,说明低压低了,制冷量小了,调大膨胀阀后 ...

受教了,想通原理了,不折腾了!谢谢荣昌老师!
发表于 2018-7-30 15:50:24 | 显示全部楼层
请配150-180米铝排,32的。73米太少了。
发表于 2018-7-30 15:59:02 | 显示全部楼层
15891653220 发表于 2018-7-29 18:32
就差一个干燥还没换,过两天换个干燥试试低压正常不,正常了在换个小点的膨胀阀!(按说供液干燥高于手温 ...

你就没有想过是不是膨胀阀堵?
发表于 2018-7-31 13:48:28 | 显示全部楼层
青老师讲得对,我虽没装过冷库,但就这个库3.5*4.2.7面积与容积来箅,上下面积各是14m2,带翅的管排有装在四周的吗,还是只装在顶部14m2上,这个我是不知的,因为没见过。就只装在顶部14m2上去讨论它,装排管间距15cm一根算,400/15=26根  26*3=78米,总长78米排得下顶部。当取管间距7cm,就170米上下,冰箱的管间距8mm管才取7cm,32mm管我就不信它会少于10cm的管间距去安装。
这个库日周转1吨-5C入库肉类制冷量2.7KW上下,5*560/10~12/10/0.34*L  L=82~69米。所以取72米青老师话不算少,也刚好15CM管间距装得下顶部。应该是阀出问题
发表于 2018-7-31 14:37:35 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-7-31 13:48
青老师讲得对,我虽没装过冷库,但就这个库3.5*4.2.7面积与容积来箅,上下面积各是14m2,带翅的管排有装在 ...


    那请问怎么理解《冷库铝排与库房面积的配比》中:
    冷库内容积与铝排配比(-18℃):
    1、50m3以下,高3米以下的:底面积的2-2.5倍;
    2、50m3-100m3 :底面积的2倍;
    3、100-300m3 :底面积的1.8倍......
    像你说的在库顶按间距15cm一根排列就达到该库的蒸发面积了?
发表于 2018-7-31 17:33:09 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-31 14:37
那请问怎么理解《冷库铝排与库房面积的配比》中:
    冷库内容积与铝排配比(-18℃):
    1、50m3 ...

荣老您好,我对冷库铝排与库房面积的配比中的比例,管排每米的面积我会照搬采用(因为青老师也一样釆用它)当我要算取多少米时,我不会按你的底面积方法去选取,我会按用户库的需求去算制冷量选取,因为相同容积而有不同的底面积,有时会相差很大,还不如我按容积准。《冷库铝排与库房面积的配比》中:
    冷库内容积与铝排配比(-18℃):
这个应该是规定死了的条件,即是常温食品入库,它的制冷量是要大很多的,当按常温入库制冷量大时,顶部按排不下可考虑装在四周,这就看库要求了,那有简单不做而去做复杂它呢,能筒则简单,就象这库,当用光身铝管或钢管时,光顶部是排不下所需管子长度的,只能加上四周,当用带翅片管同等成本时刚好顶部用得下,又何苦多做工去四周排管呢
发表于 2018-7-31 18:10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-31 18:15 编辑
岑象伦 发表于 2018-7-31 17:33
荣老您好,我对冷库铝排与库房面积的配比中的比例,管排每米的面积我会照搬采用(因为青老师也一样釆用它) ...


所谓“按库房底面积配置铝排管的比例”,也是根据库房制冷量计算得出的一种便于可操作性和方便现场使用的简易方法,并不是凭空想象随便弄个脱离现实的东西糊弄一下的。它被广泛使用在小型冷库的安装施工和具体运用中。你可以随便验算一下它们的配置,都是可行的。虽然存在“相同的库容有不同的面积”,但它的内容中规定了库房的高度范围。
具体按哪种计算方法,随便各人的意愿。即使是国标规定,也并不都会照做,什么东西都有不同的方法让人实施的。不任用何种计算方法,只要符合逻辑,使用得当,满足正常运行和要求,都是可行的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:21 , Processed in 0.061982 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.